busiwuxie
发帖时间:2014-09-07 11:17:58 楼主

人防工程钢筋连接怎么没有直螺纹的??
人防工程钢筋连接怎么评定???

乌鸦
回帖时间:2014-09-16 10:41:05 1楼

钢筋直螺纹连接检测结果评定都是一样的,应该不区分用于什么工程,也没有哪个规定说不能用于人防工程。对规范性文件的理解应该是如果没有明确仅用于XX范围或不适用于XX范围,那就是可以用的。

其他类似问题

人防工程钢筋连接怎么没有直螺纹的??人防工程钢筋连接怎么评定??? ...阅读全文

busiwuxie 2014-09-07 2988 1

规范中,接头的现场检验应按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个验收批。对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的抗拉强度均符合表1中相应等 ...阅读全文

觅香 2019-01-10 1728 3

钢筋直螺纹连接技术交底1、?概述为提高施工工艺和施工质量,增加施工科学技术水平,及依据招投标文件要求,项目部决定对Φ20、Φ22、Φ25、Φ28、Φ32钢筋采用较为先进的钢筋机械连接技术。并且在对钢筋机械连接中的几种连接接头做了研究比较后,最终决定使用与传统焊接方式相比较,具有较为明显的接头强度高、连接速度快、 ...阅读全文

梁星 2017-09-28 2843 0

直螺纹连接工艺评定报告 ...阅读全文

qq 2017-07-16 1695 1

谁有直螺纹套筒连接规范 ...阅读全文

技术员 2011-06-12 4749 1