Lost、life
发帖时间:2014-09-04 10:14:18 楼主

我买了那本填写的书怎么都是土方回填 没有土方开挖的呢 求解答 随便帮回答一下怎么填写

月色皎洁
回帖时间:2014-09-05 08:37:43 1楼

检验批部位的填写:
根据GB50300-2013验收标准规定,检验批可以根据施工、质量控制和专业验收的需要,按工程量、楼层、施工段、变形缝进行划分这一原则,土方开挖检验批质量验收记录这表格的验收部位可以根据现场的实际情况来确定验收部位,一般情况下小型的或者面积较小的可按一个检验批来处理,大面积的可以根据施工段、施工缝来划分检验批的验收部位,常规可以采用后浇带的位置来确定。
检验批容量的填写:根据GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收》第6.1.4条规定,检查点为每100~400M2取1点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20M取1点,每边不应少于1点。这一规范要求样本容量中应该体系该验收范围内的基本工程量,因这检查项目里面涉及到面积跟变边长两单位,在做资料时可以填写具体的长度数量+宽度数量+面积的形式来体现,如:长100m,宽80m,计8000m2的模式。
云中飞鹤
回帖时间:2014-09-04 10:31:31 2楼

开挖和回填填写基本差不多,只是容量为方

其他类似问题

我买了那本填写的书怎么都是土方回填 没有土方开挖的呢 求解答 随便帮回答一下怎么填写 ...阅读全文

Lost、life 2014-09-04 3486 2

谁有最新版GB50300-2013,我们这里面的好像是旧版本哦 ...阅读全文

芳芳 2017-10-23 1777 4

谁有GB50300-2013表格填写说明 ...阅读全文

xiaopingguomxf 2016-03-14 2610 2

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013存在的瑕疵 金万春《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013存在的瑕疵: 地基与基础分部工程下的任何子分部工程下的分项工程中,都找不到“垫层”这分项工程。《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013,在《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001(以下简称 ...阅读全文

健与美 2017-08-17 2303 3

GB50300-2013装修分项表格中的检验批容量应该如何填写 ...阅读全文

灰太狼 2014-10-09 1938 0