豆豆785
发帖时间:2014-08-09 12:56:54 楼主

我们工地上的临时用电二级箱以前是配置的铝芯线二级箱以后配置的是铜芯线,用品茗只能统一一种线的材料,怎么办啊????急!!!

海豚
回帖时间:2014-08-11 09:08:48 1楼

您好,品茗安全软件2014中确实是只支持现场统一的导线设置,不支持前后不同材质的电缆。您可以根据铜芯电缆与铝芯的换算,自己来选择相应的电缆。

其他类似问题

我们工地上的临时用电二级箱以前是配置的铝芯线二级箱以后配置的是铜芯线,用品茗只能统一一种线的材料,怎么办啊????急!!! ...阅读全文

豆豆785 2014-08-09 3519 1

品茗临时用电计算时,下图"分配箱干线长度"怎么设置?干线总长度在软件中怎么体现?例如,现场1条干线上有2个分配电箱(1号、2号),最远的2号分配电箱距离总箱500m,1号分配电箱距离总箱200m,分配电箱均设置在干线附近,请问1号、2号分配电箱在软件中“分配箱干线长度”分别填多少? ...阅读全文

豆豆975 2022-11-01 696 1

品茗临时用电计算时,下图"分配箱干线长度"怎么设置,第六期视频中说的是"总箱到开关箱的距离",是否是指总配电箱(一级柜)至开关箱(三级柜)的距离? ...阅读全文

豆豆975 2022-10-31 1157 1

临时用电计算书? ...阅读全文

豆豆710 2022-08-12 352 2

为什么临时用电计算结果中支干线比主干线大,并且主干线出现4平方的电缆。 ...阅读全文

月白 2022-03-31 543 3