安全计算

2645

1

豆豆222
发帖时间:2014-07-23 10:54:21 楼主

模板计算时,小梁按三跨连续梁,集中活荷载是否每跨的跨中都要有?另若悬臂端也作用这样一个集中活荷载,按悬臂梁进行计算,支座处的剪力很大,(与小梁布置的密度关系不大),抗剪计算很难满足。

Parallel、
回帖时间:2014-07-23 14:56:49 1楼

按照JGJ162-2008第4.1.2条的规定:当计算模板和直接支承模板的小梁时,均布活荷载可取2.5kN/㎡,再用集中荷载2.5kN进行验算,比较两者所得的弯矩值取其大值。以及条文说明中明确集中力作用于跨中以及作用于悬臂梁为最不利工况。

其他类似问题

叠合板支撑架计算完后怎么无法形成施工方案 ...阅读全文

豆豆269 2023-01-04 279 1

如何进入安全计算 ...阅读全文

豆豆97 2022-03-31 1056 4

悬挑扣件脚手架计算书计算出来的数据连续两次出现两个数据? ...阅读全文

豆豆353 2022-03-21 467 3

吊车稳定性验算怎么没有液压式起重机的? ...阅读全文

豆豆163 2021-06-20 469 0

能发一些地铁车站高支模方案的实际视频教程吗 ...阅读全文

豆豆501 2020-06-19 563 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭