ytt
发帖时间:2014-06-25 09:54:59 楼主

钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量应符合什么样的要求

天涯海角
回帖时间:2014-07-05 14:32:07 1楼

钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应根据混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002(2011年版),第62页的附录E结构实体钢筋保护层厚度检验的要求
hz007008
回帖时间:2014-06-26 09:34:42 2楼

应该符合GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准
花开花落
回帖时间:2014-06-25 13:56:20 3楼

钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应符合下列要求:
(1)钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定;
(2)对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。

其他类似问题

钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量应符合什么样的要求 ...阅读全文

ytt 2014-06-25 4178 3

请问各位,这张表,是不是每层浇筑混凝土之前,都要做的? ...阅读全文

林~ 2018-06-08 1786 2

我想请问下广东省的钢筋保护层厚度检查记录的检验批编号填写什么啊?? ...阅读全文

蓝蒙 2018-12-09 1415 2

请问钢筋保护层厚度实测表得要自己一个一个填写吗?很麻烦,不能自动生成吗 ...阅读全文

prima 2011-03-25 4029 1

钢筋保护层厚度检查记录里面的对应的是哪个检验批? ...阅读全文

烂泥先生 2020-10-30 670 2