土建工程中梁的高度与跨度有什么关系
17981
4
梁的高度是等于跨度的八分之一到十二分之一吗?我在工地上看到一只梁跨度是5.7米,设计高度是500mm然后施工单位做成了400的梁。我用这个公式确认了一下梁做400可能受不了力(梁是屋面梁,房子是别墅的做法只有三层)。 1、我想问一下这样的梁安全吗? 2、该如何处理(已浇砼,梁下是卫生间;有一半是墙并且至顶)? 3、我验算的梁跨度与高度关系正确吗?(也有人说梁高等于梁跨的十分之八所以我不敢确定,而这个公式在哪里看到过我给忘了。)希望各位高手能帮忙解惑!不胜感激。问题补充:这是因为建设方施工方都是一个老板的,设计方和建设方又是长期合作的关系。而这边的房子是排屋,只有地上三层,而这个梁是坡屋面的梁。
逗逗2014-06-20 15:07:31回复
已经处理好了,总监出马的。
云中飞鹤2014-06-20 15:17:09回复
真不知道你们验收模板钢筋时是怎样做的,那样严重的问题,也能验收通过?还签发浇筑令?
逗逗2014-06-20 15:22:28回复
这边是资料签名都是在结构验收之前签的。所以当时根本没有签混凝土浇筑令。而且在检查时都是验钢筋的,一般模板是不会错的。唉,只好说这是中国特色了。
逗逗2014-06-20 15:06:12回复
那可以指点一下吗,梁怎样验算看它跨度,高度是否合格。谢谢。因为这事情我们总监已经处理好了。呵呵。求高手指点一下,谢谢。
云中飞鹤2014-06-20 15:15:30回复
这个是要对梁进行重新验算,看是否满足相关规范的要求------包括承载力和抗震的验算等等,他已经不是验算跨度和高度比的问题了
逗逗2014-06-20 14:13:28回复
这是因为建设方施工方都是一个老板的,设计方和建设方又是长期合作的关系。而这边的房子是排屋,只有地上三层,而这个梁是坡屋面的梁。
逗逗2014-06-20 14:14:36回复
博乐2014-06-20 14:34:37回复
涉及到这种情况的,施工单位需要跟设计院沟通,经过设计院确认是否修改,然后出设计变更单之后才行的。
逗逗2014-06-20 14:43:18回复
可是屋面已经浇好砼了,施工方是不可能返工的。
其他类似问题
梁的高度是等于跨度的八分之一到十二分之一吗?我在工地上看到一只梁跨度是5.7米,设计高度是500mm然后施工单位做成了400的梁。我用这个公式确认了一下梁做400可能受不了力(梁是屋面梁,房子是别墅的做法只有三层)。 1、我想问一下这样的梁安全吗? 2、该如何处理(已浇砼,梁下是卫生间;有一半是墙并且至顶)? 3、我 ...阅读全文
逗逗 2014-06-19 17981 4
建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7 条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B 及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的 ...阅读全文
云中飞鹤 2016-03-16 3143 2
谁有近期土建工程竣工资料汇总 ...阅读全文
迩|欤吾@.... 2015-09-01 2126 3
土建工程的资料管理,一直是工程现场管理人员比较关注的内容。各阶段、各类别的资料都有哪些?一、不同类别的资料(一)施工管理资料(建筑与结构)1、开始组织施工前,要有施工组织设计:主有工程概况及特点,工程项目施工安排的指导思想及施工阶段划分;施工布置,施工顺序和工程总进度(网络计划);主要施工方法和质量保 ...阅读全文
Better me 2018-07-11 2334 1
如题 ...阅读全文
超级资料员 2010-07-20 3731 2
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取