40层办公楼电梯井道高200米,层高4.2米,电梯井净尺寸为2600*2600,现在用扣件式钢管脚架搭设,有以下几个问题:
1、电梯井内一般工地搭设四根立杆,本电梯井按四根搭行吗,还是6根或9根立杆才符合规范要求呢?
2、第一段由负三层底板开始搭设的落地架,总高不超过50米行吗?
3、第二段开始采用工字钢做基础,每一悬挑段一般最高可以搭多少米?
4、受力验算应采用品茗脚手架模块的哪个去验算比较合理呢?

云中飞鹤
回帖时间:2014-05-27 07:37:32 1楼

这个我的好友已满800人,暂时无法再加了。
云中飞鹤
回帖时间:2014-05-26 17:09:43 2楼

下面是个实例图,你们可以参考一下
  • 司徒2014-05-26 17:18:11回复

    风尘奇侠大师,你的QQ号码是多少?

云中飞鹤
回帖时间:2014-05-26 15:33:56 3楼

电梯井可以不必搭设落地架,可以采用型钢搁置梁上脚手架------就是在搁置的工字钢上按你施工要求来搭设脚手架
  • 司徒2014-05-26 16:32:23回复

    我是佛山地区,一般不采用双立杆

  • 云中飞鹤2014-05-26 17:02:21回复

    型钢搁置梁上脚手架不需要双立杆,一般搭设一到二层高度就可以

Parallel、
回帖时间:2014-05-26 09:23:45 4楼

1、电梯井内脚手架立杆搭设应该满足实际需要且立杆间距应不大于规范要求的2.0m;
2、尽量不要超过50m。对于双排落地架,规范JGJ130-2011中建议搭设高度不宜超过50m,超过50m高度的应采用分段搭设等措施;
3、规范JGJ130-2011 第6.10.1条规定一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。超过20m也是可以的,但需要对方案进行专家论证的,所以没那个必要,尽量不高于20m;
4、工程中涉及到落地及悬挑脚手架了,所以应该分别采用“扣件式脚手架”与“型钢悬挑脚手(扣件式)”这两个模块计算。
  • 司徒2014-05-26 09:51:29回复

    表6.1.1-1  常用敞开式双排脚手架的设计尺寸(m)规定: 1、当三步三跨设连墙件时,立杆横距1.05米,纵距最大2米,此时步距1.5米,这起码要布置6根立杆? 2、电梯井内脚手架是单排架还是双排架?

  • Parallel、2014-05-26 11:28:32回复

    一般电梯井采用的都是井字架,现场一般都是采用4根立杆的,但鉴于你尺寸有点偏大,现场施工条件允许的话立杆建议还是设置6根吧。采用双立杆的设置方式。

其他类似问题

40层办公楼电梯井道高200米,层高4.2米,电梯井净尺寸为2600*2600,现在用扣件式钢管脚架搭设,有以下几个问题:1、电梯井内一般工地搭设四根立杆,本电梯井按四根搭行吗,还是6根或9根立杆才符合规范要求呢?2、第一段由负三层底板开始搭设的落地架,总高不超过50米行吗?3、第二段开始采用工字钢做基础,每一悬挑段一般最 ...阅读全文

司徒 2014-05-23 6564 4

电梯井内脚手架搭设方案 ...阅读全文

豆豆179 2021-04-21 605 1

安全软件中电梯井内脚手架安全计算找不到。 ...阅读全文

老地方 2016-03-18 2603 1

如图所示是本方案的设计内容此种模式是不是用搁置主梁进行验算?如果是,主梁与建筑物的连接方式中平铺在楼板上然后选择锚固点设置方式U型锚固螺栓;与主梁与建筑物的连接方式中锚固螺栓连接方式有什么区别?本工程中剪力墙两侧都是电梯井,所以不适合用平铺在楼板上的方式,请问选择哪种连接方式较好?求教 ...阅读全文

Z 2015-01-15 5448 2

我一直在用品茗安全计算软件,我建议开发一个区块,就是电梯井脚手架计算。现在没有这个区块,部分都需要手算,不是很便捷。 ...阅读全文