一个人的工地
发帖时间:2014-05-14 13:49:47 楼主

最近遇到一个坑爹的问题,不知道到底怎么做,请大家来评评理,平法图集11G101-1中提到,梁高hw超过450要求超加腰筋,我们正在施工的工程中,梁高为650,板厚为200,梁hw正好为450,监理单位要求必须增加腰筋,但是设计单位说在设计规范中此时hw等同ho,要减去钢筋的保护层及下筋钢筋直径的一半,这样就不足450,可以不加,增加了也是浪费。
但监理单位说图集就是这么规定的,必须加,否则不给验收,大家讨论一下,到底该不该加,另外,监理单位是不是太较真了,在一个工程上,技术方面是不是应该以设计为马首吗?!

旧城改造办
回帖时间:2019-01-30 09:02:48 1楼

梁复板hw≥450mm时,需要配置纵向构造钢筋
夏沫果冻
回帖时间:2014-05-19 19:33:56 2楼

如果真要较真的话,你仔细看看hw标注的是除去保护层的,不是标注在梁外边的。
瘦老虎
回帖时间:2014-05-18 16:31:30 3楼

按照设计规范规定,T型截面的hw=h0-翼缘高度。在11G中,图中标注hw的起点也是从底筋中心处,终点在板底。个人认为设计人说的和图集并不矛盾,也没违反规范和图集的规定,所以没必要设置。
山寨农民工
回帖时间:2014-05-18 15:14:16 4楼

肯定以设计单位的意见为准!设计文件才是施工的依据
豆豆831
回帖时间:2014-05-16 10:23:22 5楼

该事情明显是你关系不到位,你要么用钱,要么用领导关系,最直接的用拳头摆平他
豆豆564
回帖时间:2014-05-16 08:50:28 6楼

加可以,只要不出现超筋现象。但是要监理给下书面通知,或者在联系单上签字,证明做法是按监理要求,按平法图集做法所加腰筋。并以此为结算依据。只要监理敢签这个字。施工单位就能加。
豆豆564
回帖时间:2014-05-16 08:36:20 7楼

加可以,只要验算没有超筋,那没有问题,但要监理出书面的通知,(或者自己出联系单,监理签字)按平法图集做法加腰筋,按此进行结算。钢筋增加还不好吗,费不了多大的事。
云中飞鹤
回帖时间:2014-05-14 16:21:32 8楼

图集中的标识如下图:这里面要求的是hw大于等于450,如果设计的说法没有文字性的文件的话,是不能作为设计依据的,如果设计签发了设计意见书,那是可以执行设计的------毕竟设计文件才是施工依据
云中飞鹤
回帖时间:2014-05-14 16:07:20 9楼

设计单位说在设计规范中此时hw等同ho,要减去钢筋的保护层及下筋钢筋直径的一半,这样就不足450,可以不加,增加了也是浪费-------这不是依据么?你是执行设计意见,还是监理在搞设计的?什么叫超过?图集中有等于的符号么?如果没有,监理凭什么就要求必须要加啊?
中国人
回帖时间:2014-05-14 15:44:12 10楼

必须要加要筋,这是规范规定的,无条件,不是监理较真。

其他类似问题

最近遇到一个坑爹的问题,不知道到底怎么做,请大家来评评理,平法图集11G101-1中提到,梁高hw超过450要求超加腰筋,我们正在施工的工程中,梁高为650,板厚为200,梁hw正好为450,监理单位要求必须增加腰筋,但是设计单位说在设计规范中此时hw等同ho,要减去钢筋的保护层及下筋钢筋直径的一半,这样就不足450,可以不加,增 ...阅读全文

一个人的工地 2014-05-14 6926 16

JGJT 220-2010 抹灰砂浆技术规程里要求做砂浆试块,可是我们的图纸上没有强度要求,我该怎么送砂浆试块 ...阅读全文

一瞬 2016-03-27 3788 4

子分部要不要盖公章 ...阅读全文

风影 2020-06-14 1422 1

请问:1.一般抹灰就做一张抹灰检验批?要不要隐蔽?还找平吗?(搞不明白) 2.涂料的基层刮腻子做资料吗?并且腻子刮好几层,资料要做吗?做那些资料? 涂料要做隐蔽吗? ...阅读全文

瓜怂 2016-04-05 5093 4

二次结构试块到底要不要做同条件的? ...阅读全文

一个人的工地 2014-08-28 5712 4

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭