目前填充墙拉墙筋的施工主要有三种形式:
1、以前工程中最长用的:主体框架或剪力墙施工完成后,电锤开孔——吹风机或人工清孔——用植筋胶或胶泥粘接钢筋固定。但由于植筋胶的配比控制不好、清孔不彻底、开孔深度不足等原因造成其不合格率较高,而且有些甚至只是短期内试验结果可以合格不能从根本上保证质量,现在我施工的城市已经禁止使用这种方法了。
2、提前预埋法一:支模完毕后,在需要植筋的部位模板上进行开孔,后塞入拉墙筋,锚固长度应满足设计及规范要求,并用密封材料将钢筋与模板间缝隙填塞密实,防止混凝土浇筑时跑浆,造成蜂窝麻面。植筋外漏长度可根据具体需要进行设置,如主体结构外露拉墙筋需要较短时可直接留够长,但端部暂不设置弯钩,以免造成拆模困难。如需外露长度较长或需要通长设置时可考虑留短筋后进行搭接焊(10d单面焊)或绑扎搭接(55d)。这样施工的不利条件:(1)、拆模受影响不易拆模。(2)、模板损坏率提升。(3)、模板周转使用时,距地面高度变化,造成砌筑时钢筋高度与灰口不对应,拉墙筋起不到作用,影响砌体质量。
3、提前预埋法二:支模前将拉墙筋该锚固的部分锚固,将应外露的部分竖向弯到模板内皮的位置,满足搭接焊长度要求。后进行支模打灰。拆模后派专人在相应位置进行剔凿,凿出预留的钢筋,砌筑施工前派专人进行除锈及焊接,使拉墙筋埋入墙内长度满足设计及规范要求。如此施工的不利条件:(1)、剔凿预留钢筋时破坏剔凿部位钢筋的保护层,影响结构质量。(2)、剔凿和焊筋比较费人工。如果在施工中钢筋上下深浅方向发生位移,在剔凿和焊筋时会造成更大的不利。

4、提前预埋法三:制作U型预埋筋,根据墙高及拍砖后间距点焊固定于两根圆6钢筋上,形成类似梯子形的预制件。在墙体钢筋绑扎完成后点焊于柱或墙体钢筋上,使U型筋凹着的一面外皮距柱筋距离正好为保护层厚度。(同时应用50线控制好钢筋的上下位置使其与灰口对应。)U型筋的短边应满足搭接焊长度的要求。不利条件:预制件与钢筋的焊接影响钢材的力学性能。

大家还有什么高招请指教,越详细越好。

司徒
回帖时间:2014-05-14 10:01:28 1楼

是否也可以考虑用膨胀螺栓呢
博乐
回帖时间:2014-05-08 15:42:00 2楼

不得不说LZ已经把问的问题自己回答了,基本现场的做法就你提的这几种了。

其他类似问题

目前填充墙拉墙筋的施工主要有三种形式: 1、以前工程中最长用的:主体框架或剪力墙施工完成后,电锤开孔——吹风机或人工清孔——用植筋胶或胶泥粘接钢筋固定。但由于植筋胶的配比控制不好、清孔不彻底、开孔深度不足等原因造成其不合格率较高,而且有些甚至只是短期内试验结果可以合格不能从根本上保证质量,现在我施工 ...阅读全文

xxx 2014-05-08 3640 2

原理 : 钢筋混凝土结构柱(墙)施工时不进行拉结筋或其埋件的预埋,在填充墙砌体砌筑前采用“植筋法”进行拉结筋的后植入(锚固)施工,在墙体拉结筋位置钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶作为拉结筋与柱(墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,并保证拉结筋根据砌块模 ...阅读全文

清风 2015-06-25 2943 1

填充墙植筋末端是否需要做90度弯钩? ...阅读全文

ranpengliang 2020-05-27 3490 1

请问,图纸无说明的情况下,填充墙后植筋承载力设计值如何确定?是根据哪个规范确定? ...阅读全文

梁生 2019-03-16 1012 1

求一个郑州地区的填充墙砌体植筋记录表格。。 ...阅读全文

缘枫 2019-01-05 1080 2