利用筏板基础内的主筋作为基地极,需要焊接几处?

云中飞鹤
回帖时间:2014-04-17 15:25:12 1楼

利用筏板基础内的主筋作为基地极,需要焊接几处?电气施工图中的防雷接地图中会有说明的,请按说明施工
逗逗131
回帖时间:2014-04-17 14:25:37 2楼

一般结合钢筋的型材长度考虑焊接头的数量,一般结合土建的钢筋网计算
豆豆589
回帖时间:2014-04-17 14:24:28 3楼

利用筏板基础内的主筋作为基地时不是接地极,而是接地网了。因为筏板是一块板即一大片,不是一条线或一个点,要利用其接地就得大面积设置则称为网。可以利用筏板的最外边最底边的二圈板筋焊接成回环,再与引下线(可利用柱二角筋引上至天面避雷带上)或电气接地点相连接(可用-40*4扁钢引出),这样一个接地系统就形成了,保证系统的拉接地电阻在1欧姆内的。