逗逗131
发帖时间:2014-04-15 11:30:00 楼主

后浇带周围有变形缝,是不是可以只在基础设置后浇带就行了?此工程有两个变形缝,两个后浇带,且后浇带和变形缝距离一个一米多里一个距离为五米多,在施工的时候只在地下室预留后浇带,地下室顶板(一层板)未留置,以上楼层还不知道,这是否合理? 根据(沉降)后浇带的作用,既然是后浇带,从基础到楼层顶部都必须断开,但是图纸上只在地下室底板有标注,这是设计对后浇带的误解,还是我们施工的理解问题?或者是绘图人员的疏忽?或者根本就没有错?就是这样设计的 实习生求专业人士解答,万分感谢

花纷飞
回帖时间:2014-04-15 11:37:44 1楼

支持楼上
豆豆589
回帖时间:2014-04-15 11:37:37 2楼

后浇带在每一层都要标注的,除非图纸另有说明,一般正负零以上就不需要留后浇带了,因此没有标注的楼层就不需要设置后浇带了。
321
回帖时间:2014-04-15 11:37:05 3楼

后浇带一定要照图纸的标注设置,除基础以外没有标注,就必须与设计人沟通处理。

其他类似问题

后浇带周围有变形缝,是不是可以只在基础设置后浇带就行了?此工程有两个变形缝,两个后浇带,且后浇带和变形缝距离一个一米多里一个距离为五米多,在施工的时候只在地下室预留后浇带,地下室顶板(一层板)未留置,以上楼层还不知道,这是否合理? 根据(沉降)后浇带的作用,既然是后浇带,从基础到楼层顶部都必须断开,但 ...阅读全文

逗逗131 2014-04-15 3416 3

我想问一下,就是后浇带钢筋当时跟主体每层一块加工、绑扎、安装的,每层主体先浇筑了,但是浇筑后浇带是每层主体浇筑两个月后才浇筑的,用再出一次钢筋、模板的检验批吗? ...阅读全文

灰狐狸 2015-10-28 2543 4

如何在模板设计中设置后浇带架体布置? ...阅读全文

冷刺 2016-03-16 3673 2

请问下,后浇带是不是 伸缩缝,沉降缝、施工缝 的统称?有点迷糊,求详细讲解 图中标记的文字是啥意思呢 ...阅读全文

2021-08-07 788 3

1、后浇带检验批这张表格,是所有后浇带都要做吗?还是只是底板和外墙处的沉降后浇带做这个,其他不用做?软件中后浇带检验批划分在地下防水中的细部构造防水里,而我楼层和外墙处的温度后浇带只是附加卷材防水,没有止水条、止水带、止水胶啥的,可填写的没有几项了2、后浇带检验批这个表,容量我是按处算的,对吗?还是按 ...阅读全文

米诺 2017-12-04 8994 2