美美
发帖时间:2014-04-11 16:36:01 楼主

关于这部分60°的弯起锚固长度的计算问题,这个La在11G101-3没有明确的标注,现在甲方的人说这个锚固长度应该是与水平筋相交的位置算起(图中的①)。而设计的人说这部分是属于下层筏板的底部钢筋,锚固长度是按底板与剪力墙相交的位置算起(图中的③)。现在下料安装已按照设计的要求完成,该怎么解释?

软件之星
回帖时间:2014-04-12 07:26:48 1楼

这个问题其实很简单,只要确定谁是谁的支座就行了
云中飞鹤
回帖时间:2014-04-11 20:32:37 2楼

11G101-3里面标注的很清楚的,筏板钢筋的互锚指的是从各自底板筋交叉点开始计算长度的
花纷飞
回帖时间:2014-04-11 16:48:01 3楼

设计图本身是没有错误,是对图纸理解上的错,钢筋①、②是在h2高板上互锚,一个锚固长度;钢筋③是指进入h1板高从上皮一个锚固长度。图集上也是同样,没有错误!
豆豆666
回帖时间:2014-04-11 16:47:45 4楼

水平筋相交位置①
萌猛
回帖时间:2014-04-11 16:46:01 5楼

变截面水平筋锚固长度应该是与水平筋相交的位置算起(图中的①)
飞飞
回帖时间:2014-04-11 16:45:55 6楼

钢筋交错的位置才是满足锚固的基本要求,特殊部位要根据图纸说明去做。
123木头人
回帖时间:2014-04-11 16:45:23 7楼

应该是从图2位置算起。解释方法为上部钢筋的锚固位置及方法。
冒牌货
回帖时间:2014-04-11 16:43:52 8楼

这个锚固长度应该是与水平筋相交的位置算起(图中的①)。那是变截面筏板应该的构造
小样你不够格
回帖时间:2014-04-11 16:43:16 9楼

这个锚固长度应该是与水平筋相交的位置算起(图中的①)。图中的③减图中的①是属于下层筏板的底部钢筋;这个锚固是左筏板筋与右筏板的锚固,不是与剪力墙的锚固。基础结构中,应该是剪力墙钢筋锚入筏板基础,而不是筏板基础钢筋锚入剪力墙。设想一下;假设“锚固长度是按底板与剪力墙相交的位置算起(图中的③)”是正确的。假如筏板基础采用C18的钢筋,La按35d计算;锚固长度=35*18=630;h1和h2均为550mm厚,h1和h2标高相差550。锚固长度按(图中的③)算起;没有达到“与水平筋相交的位置”,锚固长度就够了。你觉得这样合理、正确吗??

其他类似问题

关于这部分60°的弯起锚固长度的计算问题,这个La在11G101-3没有明确的标注,现在甲方的人说这个锚固长度应该是与水平筋相交的位置算起(图中的①)。而设计的人说这部分是属于下层筏板的底部钢筋,锚固长度是按底板与剪力墙相交的位置算起(图中的③)。现在下料安装已按照设计的要求完成,该怎么解释? ...阅读全文

美美 2014-04-11 5670 9

在做基础筏板钢筋隐蔽的时候,涉及的柱插筋,地下室外墙插筋,请教各位大神在做隐蔽时,这些插筋的主筋连接方式我该怎么写。用的下面这个隐蔽表格 ...阅读全文

fan 2018-05-09 3383 2

做基础筏板资料时,筏板钢筋安装容量怎么算的? ...阅读全文

哆啦A梦 2017-08-04 1881 1

基础筏板钢筋安装检验批填写范例 ...阅读全文

wang 2017-03-11 2512 1

基础筏板钢筋检验批容量怎么填,原材,加工按批,连接安装按构件?有什么构件啊?怎么数筏板构件 ...阅读全文

豆豆692 2016-05-19 2413 2