诺言
发帖时间:2014-04-09 15:06:00 楼主

我是工地施工人员,想大体了解工程主体混凝土标号,用回弹仪测量,操作步骤如下: 1.测量16个测点 2.去除三个最小值 三个最大值,求得平均数 3.角度修正 4.通过碳化深度混凝土换算表测出混凝土强度 我没有做浇筑面修正,请问我这样得到的数据准不准确。另外什么是浇筑面修正?

豆豆666
回帖时间:2014-04-09 15:10:52 1楼

测量一组数据后,一共16个测点,去除三个最大三个最小,求出平均数,然后角度修正,没做浇筑面修正,然后对应碳化深度混凝土强度换算表得出混凝土强度值。这样得到的数据准不准确。因为我们不能光凭肉眼就能保证混凝土面是绝对平整的,必须经过修正。当检测时回弹仪为水平状态有非混凝土的浇筑侧面时,应先修正角度,再只需要修正浇筑面。当检测时回弹仪既非水平状态有非混凝土的浇筑侧面时,应先修正角度,再修正浇筑面。浇筑面修正值JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》附录DJGJ/T23-2001《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》附录D新、旧规程里都可查。

其他类似问题

我是工地施工人员,想大体了解工程主体混凝土标号,用回弹仪测量,操作步骤如下: 1.测量16个测点 2.去除三个最小值 三个最大值,求得平均数 3.角度修正 4.通过碳化深度混凝土换算表测出混凝土强度 我没有做浇筑面修正,请问我这样得到的数据准不准确。另外什么是浇筑面修正? ...阅读全文

诺言 2014-04-09 2859 1

各位好,本人有一事不明想请问论坛里的资深施工人:在塔吊基础计算中,关于塔吊的数据有一项“塔吊起升高度”,我个人的理解是塔吊的最高起重高度,我所在的工程中塔吊的总高度约120米,最底下的一层附着在地面上30米加设(也就是说塔吊无附着的最高高度就是30米),请问在填“塔吊起升高度”的时候,是不是应该填120米 ...阅读全文

Etcal 2016-12-01 1828 1

梁的对拉螺栓设置高度有什么规定吗?比如说第一道离梁底多高,最后一道离砼板面多高等? ...阅读全文

138 2011-09-06 3024 1

请问下 高支模计算时 地下室的楼板不用考虑风荷载吧? ...阅读全文

杀马特 2014-05-21 2972 4

刚毕业在项目部实习,拆模时要进行混凝土回弹,弹出一组数据给监理,然后监理那边就给了一张监理通知单,说按照他们的计算公式虽然纸面上的回弹强度达到了,但经过计算后得到的平均计算强度并不能满足,所以禁止拆支模架。然后我师傅就让我去问监理要他们的计算表格,结果监理那边说那是他们的机密文件,我就呵呵了,一个Ex ...阅读全文

Eryts 2019-01-10 1697 3