土木年华
发帖时间:2014-04-04 12:17:28 楼主

高层室外的消防疏散通道,是一块长坂,长25.2m,宽1.7m,板两侧有封口梁。具体数据不叙述。请教达人,如何运用模板模块建模?是用梁模块还是板模块?并如何进行设置。下图为剖面图

云中飞鹤
回帖时间:2014-04-05 21:53:23 1楼

按满堂架搭设模板支撑体系
海豚
回帖时间:2014-04-04 17:14:28 2楼

您好:计算该模型需采用3个模块,板模板计算、梁模板计算,多排悬挑主梁验算。将板模板以及梁模板计算中的立杆受力值代入多排悬挑主梁中。过程较为繁琐,可以留下您的联系方式交流
  • 土木年华2014-04-04 18:19:10回复

    谢谢,我的qq号是282771323.请您多指教

博乐
回帖时间:2014-04-04 13:26:22 3楼

剖面图不太形象,是普通的消防疏散通道么?如果是平板的话可以用板模板模块直接验算即可。
  • 土木年华2014-04-04 16:51:04回复

    首先,谢谢您的解答。 1.这个外挑的平板和相应的梁就是图纸中,白色块区域。 2.我主要是想验算施工此外挑消防通道板,需要在型钢(工字钢)上布置支撑外挑结构的板和梁的支撑架和外维护脚手架。也就是型钢及脚手架体系是否满足安全要求。请问,我该如何利用软件来实现? 谢谢

其他类似问题

高层室外的消防疏散通道,是一块长坂,长25.2m,宽1.7m,板两侧有封口梁。具体数据不叙述。请教达人,如何运用模板模块建模?是用梁模块还是板模块?并如何进行设置。下图为剖面图 ...阅读全文

土木年华 2014-04-04 2958 3

问题补充:独立柱截面问题补充:单位:cm ...阅读全文

豆豆106144 2014-11-05 2897 1

我在编制临时用电施工组织设计计算时出现了:以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。而软件不出方案,是怎么会事,请告诉我,谢谢了! ...阅读全文

长子 2013-03-07 3200 1

用品茗资料文件浏览器打开ZPR文件,但是无法另存为这份文件! ...阅读全文

小夕 2011-03-25 3391 2

我是新手,所以不太会用,想请教一下 ...阅读全文

鸡不动是死鸡。 2013-06-13 2970 1