一辈子的爱
发帖时间:2014-03-23 16:50:37 楼主

目前所做工程地下室面积比较大,C30标号试块多达120组,做好强度评定后报给监理,他却说组数太多,需分两批评定,请问大师这个有规定吗?在哪可查到相关规范?谢谢!

云中飞鹤
回帖时间:2014-03-23 18:20:00 1楼

地下室面积比较大,C30标号试块多达120组?你有多大的面积需要120组试块?混凝土强度评定是没有组数限制的------具体请看混凝土结构施工规范
  • 一辈子的爱2014-03-24 08:50:25回复

    面积是18000方,因为有核心筒基础,混凝土方量比较多,整个筏板基础C30有116组试块,我评定了以后报给监理,他说组数太多,要分两批评定。另外有几十组C35是单独评定的。回头我再看看砼结构施工规范。谢谢你!

其他类似问题

目前所做工程地下室面积比较大,C30标号试块多达120组,做好强度评定后报给监理,他却说组数太多,需分两批评定,请问大师这个有规定吗?在哪可查到相关规范?谢谢! ...阅读全文

一辈子的爱 2014-03-23 3250 1

混凝土抗渗、抗冻、抗折试块该如何进行取样?最好说明取样标准(规范)出处。 ...阅读全文

小虾条 2018-07-22 1486 2

我想请问软件里面混凝土评定表格只能评定56组试块而我有60组试块,那应该这么办? ...阅读全文

霞依独汝 2015-03-21 2960 3

1000组试块怎么评定 ...阅读全文

王建华 2018-02-05 1601 4

品茗软件试块评定最多多少组试块 ...阅读全文

豆豆24 2020-05-26 823 4