建筑电气资料,避雷引下线资料应该怎样做?

翱翔的猎鹰
回帖时间:2016-11-04 11:40:47 1楼

利用柱内2根16或 4根不小于12钢筋,剪力墙的钢筋挑最大的钢筋用就行了


Run with you。
回帖时间:2014-03-07 11:44:56 2楼

避雷引下线不是只有柱子里面才有么?
Fox115
回帖时间:2014-03-06 11:05:27 3楼

给你传个做好的表格,文字不能表达清楚做好画图,这表格式没有画图的。
天下无双
回帖时间:2014-03-06 09:24:41 4楼

避雷引下线还要做隐蔽工程的,要画图的
Ivan
回帖时间:2014-03-06 08:25:43 5楼

您好,避雷引下线有专门的检验批表格的,在安装资料的建筑电气工程分部下的防雷及接地安装子分部中
  • 豆豆1070042014-03-06 08:31:48回复

    我的工程是剪力墙结构,两个伸缩缝,那避雷引下线的施工部位应该怎么写

  • Ivan2014-03-06 08:41:38回复

    一般验收部位的写法都是:三层顶板(D-M轴避雷网),地下室底板(D轴-5/0A轴),机房层顶板(避雷网)这样的

  • 豆豆1070042014-03-06 08:50:01回复

    避雷引下线只需要表示板,不写柱子?

  • Ivan2014-03-06 09:00:58回复

    柱子有的也要写,表示方法一样的

  • 豆豆1070042014-03-06 12:07:23回复

    我这样写你看对不:,三层14-26/A-Q轴暗柱、顶板避雷引下线(一般剪力墙,梁上有没有避雷引下线?)?

  • Ivan2014-03-06 13:30:53回复

    嗯,看不同地区,有的轴线放前面的,有的轴线放后面的

  • 翱翔的猎鹰2017-09-03 21:47:35回复

    基础只做基础避雷,引下线每层报验,标注引下线的位置(就是轴线交叉点号)都是在隐蔽上的,在一个就是每三层或几层有一个均压环(就是延楼外围的梁焊通形成一个环闭合,图纸有要求环闭合的层数)