xak
发帖时间:2014-03-05 15:37:23 楼主

塔吊与建筑物距离8米,离地15米采用钢管扣件搭设通道,上部采用钢丝绳与主体拉结,如何计算?谢谢

锋行
回帖时间:2014-03-10 20:35:50 1楼

你的问题描述得不清楚
Parallel、
回帖时间:2014-03-05 16:01:12 2楼

以后问问题的话建议写清楚一些,最好能有附图。
Parallel、
回帖时间:2014-03-05 15:58:23 3楼

软件中未有相应的计算模型。钢管搭设通道是采用桁架还是采用钢管扣件搁置在主体和塔吊两侧呢?单单从计算角度看的话,软件中的搁置主梁计算方式可以作为参考。

其他类似问题

塔吊与建筑物距离8米,离地15米采用钢管扣件搭设通道,上部采用钢丝绳与主体拉结,如何计算?谢谢 ...阅读全文

xak 2014-03-05 3310 3

现在施工现场安全通道基本上都采用型钢焊接,软件中目前只支持钢管扣件式安全通道计算,请问这种型钢焊接的安全通道有什么计算模块? ...阅读全文

和煦 2021-03-04 529 1

脚手架的安全通道搭设如何计算? ...阅读全文

品茗客服1 2010-06-18 4142 3

我们这边是多层住宅,布局分散,搭设塔吊太浪费了,想搭设施工井架,然后在各个栋号之间搭设运输通道,通道连接各栋号的二层,请问我该选择哪个计算模块呢?!请大神指教。 ...阅读全文

谦谦君子 2015-11-16 2334 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭