家的N次方
发帖时间:2014-02-19 16:00:26 楼主

钢筋隐蔽验收记录中 关于层 轴线 标高 ,比如一层1-4/A-D轴梁板 ,轴线是要把图上所有的轴线都标出来还是某一块,也就是说一层钢筋验收的话可以用一部分代替一层的钢筋隐蔽吗,

Ivan
回帖时间:2014-02-20 08:40:01 1楼

不能,跟你说了,所有的钢筋都要做隐蔽的,不能用1-2/A-E轴柱代替所有柱钢筋的,要么验收部位就写一层柱,那就包括所有的柱钢筋
  • 家的N次方2014-02-20 09:55:17回复

    有些隐蔽验收需要标注轴线,但是图形又不规则,轴线该怎么标注

  • Ivan2014-02-20 14:55:31回复

    一般像柱子,梁等的钢筋都是绑扎好了一起验收的,所以直接写一层柱就可以了,实在要写轴号,你就根据图纸上的轴号来就好了,这个和你柱子的形状完全没关系,即使每根柱子的形状都不一样,也不影响的啊,只要你轴线的范围把那个柱子包括了进去不就可以了吗,你1-4/A-K可以包含很多柱子的,又不需要每根柱子单独做钢筋隐蔽的

其他类似问题

钢筋隐蔽验收记录中 关于层 轴线 标高 ,比如一层1-4/A-D轴梁板 ,轴线是要把图上所有的轴线都标出来还是某一块,也就是说一层钢筋验收的话可以用一部分代替一层的钢筋隐蔽吗, ...阅读全文

家的N次方 2014-02-19 3428 1

钢筋隐蔽验收记录中验收部位一栏中,需要把所有的轴线都标出来还是只标一部分 ...阅读全文

家的N次方 2014-02-19 3084 1

钢筋隐蔽工程验收记录表格中施工执行标准的名称及编号是什么? ...阅读全文

好好 2015-08-25 2900 1

钢筋隐蔽工程检查验收记录里面的右上角编号怎么填写 ...阅读全文

张义 2015-08-01 2988 3

钢筋隐蔽验收怎样填写,有没有范本或规范 ...阅读全文

比翼双飞 2016-04-22 2294 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭