水冰
发帖时间:2014-01-22 11:27:26 楼主

混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录中,主控项目第5项桩位:D/6且大于100,D/4且大于150和标准规范桩基础不符合,是我搞错了吗,还希望能得到解释

忘却の思恋
回帖时间:2014-01-23 10:14:30 1楼

四川版的资料也有这个项目。桩位的要求没问题啊。规范如下:
  • 水冰2014-01-23 10:55:46回复

    已经和客服沟通过啦,客服说已经联系帮忙修改啦,谢谢

Ivan
回帖时间:2014-01-23 10:11:09 2楼

您好,您看下,在规范GB50202-2002的5.1.4条中,就有说明,当成孔方法为泥浆护臂钻孔桩且D≤1000mm时,对于1-3根单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩的桩位允许偏差为D/6且大于100,条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中心桩的桩位允许偏差为D/4且大于150
忘却の思恋
回帖时间:2014-01-23 10:05:02 3楼

你确定看到的是混凝土灌注桩?还是其他的桩?
  • 水冰2014-01-23 14:13:51回复

    是的,品茗的都说啦,软件少写一个字

Ivan
回帖时间:2014-01-23 08:37:08 4楼

您好,混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录这张检验批表格的主控项目在软件中如下图所示,并没有出现您所说的主控项目第5项桩位:D/6且大于100,D/4且大于150,请您提供一下加密锁号,软件版本及地区,以便核实,谢谢
  • 水冰2014-01-23 09:03:04回复

    您好,密码锁号:Z1101094,品茗第二代,安徽省宣城市泾县

  • Ivan2014-01-23 10:15:47回复

    您好,我这边仔细看了下,是软件中少写了一个字,应该是不大于,软件中写成了大于,我这边先让我们服务部的同事帮您那边修改一下,然后联系我们的开发人员,修正一下模板包

其他类似问题

混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录中,主控项目第5项桩位:D/6且大于100,D/4且大于150和标准规范桩基础不符合,是我搞错了吗,还希望能得到解释 ...阅读全文

水冰 2014-01-22 3512 4

孔深原始记录怎么填写 300mm是什么意思 ...阅读全文

浪迹天涯 2017-04-18 3401 1

关于塌落度水下灌注与干施工选择,表格默认为水下灌注,怎么改为干施工,使之数值也会根据干施工的规定值范围,自动修改 ...阅读全文

云之彼端 2016-06-04 2332 1

混凝土灌注桩检验批怎么划分?还有最小抽样是多少? ...阅读全文

黑哥 2018-01-16 2140 1

混凝土灌注桩检验批质量验收记录表格示例—— 混凝土灌注桩检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- 2002) 【条文摘录】 摘录一: 5.1 一般规定 5.1.1 桩位的放样允许偏差如下: 群桩:20mm; 单排桩:10mm。 5.1.2 桩基工程的桩位验收,除设计有规 ...阅读全文

Better me 2018-08-02 7105 0