冰心
发帖时间:2014-01-12 17:03:28 楼主

关于主体结构分部工程质量验收记录第二联怎么写 有没有样版 说明

Ivan
回帖时间:2014-01-13 09:53:31 1楼

您好,这个的话你就把每一层楼板的设计厚度输入就可以了,允许偏差是-5~8之间,你把实际偏差输进去,与允许偏差对照之后就知道是否合格了
  • 冰心2014-01-15 17:20:56回复

    板厚是知道 就是:轴线位置偏移抽查实测值 什么墙、柱、梁 等 全高垂直度检查结果 沉降观测 结果怎么填

  • 冰心2014-01-15 17:21:26回复

    不好意思 求解答 谢谢

  • Ivan2014-01-16 09:11:32回复

    这个和楼板厚度偏差填写的方法是一样的,下面项目里面的墙柱梁,剪力墙,砖砌体就是跟你说这些项目的允许偏差分别是多少,那比如你二层2-3轴,然后是柱子,那你的允许偏差只要在8以内就是合格的,但是如果是剪力墙的话就必须达到5以内才算合格。那下面的检查结果你就填符合规范要求就可以了

其他类似问题

关于主体结构分部工程质量验收记录第二联怎么写 有没有样版 说明 ...阅读全文

冰心 2014-01-12 3218 1

主体验收时统计这个构造柱腰梁还统计吗 ...阅读全文

诗梦 2018-06-22 1348 2

主体验收时要统计混凝土结构里的钢筋,模板,混凝土,我想问下这个分项工程里钢筋工程统计检验批时是按部位统计吗?那钢筋连接、钢筋安装这个还统计吗? ...阅读全文

诗梦 2018-06-15 1580 3

主体结构分部工程质量验收记录表如何填写 ...阅读全文

豆豆234 2015-05-06 4309 4

地基与基础分项工程质量验收记录怎么写 ...阅读全文

郝明善 2017-11-09 2197 4