发帖时间:2013-12-15 09:58:19 楼主

品茗安全计算软件基本风压取值,请问是取N=10(10年一遇)对应值,还是N=50(10年一遇)对应值?本人安全计算取10年计算通过,50年计算不通过?还是按照图纸上取N=50基本风压?

海豚
回帖时间:2013-12-16 09:00:41 1楼

您好:由于脚手架为临时工程,根据规范JGJ130-2011,4.2.5条规范取n=10的重现值

其他类似问题

品茗安全计算软件基本风压取值,请问是取N=10(10年一遇)对应值,还是N=50(10年一遇)对应值?本人安全计算取10年计算通过,50年计算不通过?还是按照图纸上取N=50基本风压? ...阅读全文

2013-12-15 3341 1

客户所在的地区需要计算风荷载,但是软件中没有提供该城市的基本风压值,出现这种情况的原因是什么?通过哪些途径解决? ...阅读全文

品茗客服1 2010-06-18 4071 3

在悬挑脚手架中,单立杆稳定性风荷载计算高度如何取值? ...阅读全文

国俊 2020-07-18 869 1

请问电梯井道内的施工荷载标准值Q1k和操作平台上集中力标准值F1(kN)该怎么取值啊? ...阅读全文

伟伟 2018-11-01 3551 3

卸料平台活荷载及活荷载系数怎么取值? ...阅读全文

ゾ世上的这一半苹果つ。 2017-05-24 2660 2