dejjivf@sohu.com
发帖时间:2011-01-04 22:29:53 楼主

您好请问我500*700的梁板厚是150,我不想设置对拉螺栓。只想用模板斜撑?如何设置?
我设置如图1中,第一道对拉螺检间距为0,第二道为梁高度500。这么简图中还显示有对拉螺栓呢,却没有显示斜撑出来
问题补充:
您好,请问,固定斜撑是根据(斜撑点水平力已经算出来了)这个自已计算吗
问题补充:
板或木方斜撑也要计算吗,可不可以根据经验,一般都是700以下以梁

aijun12321
回帖时间:2011-01-05 11:59:37 1楼

1、固定斜撑是根据(斜撑点水平力已经算出来了)这个自已计算
2、板或木方斜撑也要计算吗,可不可以根据经验,一般都是700以下以梁?
计算那肯定是用数据说话
aijun12321
回帖时间:2011-01-05 11:53:44 2楼

1、固定斜撑是根据(斜撑点水平力已经算出来了)这个自已计算
2、板或木方斜撑也要计算吗,可不可以根据经验,一般都是700以下以梁?
计算那肯定是用数据说话
aijun12321
回帖时间:2011-01-04 15:02:22 3楼

软件中没有验算固定支撑,梁侧模板的斜撑要单独计算,斜撑点水平力已经算出来了。此款软件中没有单独的梁侧模板截面详图。

其他类似问题

您好请问我500*700的梁板厚是150,我不想设置对拉螺栓。只想用模板斜撑?如何设置?我设置如图1中,第一道对拉螺检间距为0,第二道为梁高度500。这么简图中还显示有对拉螺栓呢,却没有显示斜撑出来问题补充:您好,请问,固定斜撑是根据(斜撑点水平力已经算出来了)这个自已计算吗问题补充:板或木方斜撑也要计算吗,可不可 ...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2011-01-04 7159 3

梁不大,只是想梁上下两端采用固定支撑,中间不设对拉螺栓,设置时,第一道(0)、第三道(梁高-楼板厚)选固定支撑后,第二道系统提示还需输如数据,怎么设置啊? ...阅读全文

wlc 2012-09-19 5032 2

梁侧面对拉螺栓设置,是用墙模拟梁设置吗? ...阅读全文

00 2019-11-22 811 3

其中的新浇混凝土柱的计算高度,软件中说,当柱很高采用分段浇筑时,指柱子的浇筑高度。很高怎么界定?分段浇筑高度一般在多少?如果计算书出的计算高度3m,现场一次性打了4~5m,发生涨膜爆膜怎么处理?或者计算高度直接写柱高? ...阅读全文

qzuser 2016-01-14 2743 1

江西版品茗安全计算软件:高支模梁的对拉螺栓怎么设置? ...阅读全文

闪电 2013-04-21 3708 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭