长空
发帖时间:2013-12-03 15:22:48 楼主

扣件式脚手架模块里,双立杆的计算高度是什么意思?

Ivan
回帖时间:2013-12-03 16:38:26 1楼

您好,打个比方,我现场脚手架采用的是双立杆的搭设方式,然后我整个脚手架的搭设高度为43米,但是我并不是整个43米都使用双立杆,也许从0-12米的位置我采用的是双立杆,12米以上的位置就是单立杆了,那这个时候我双立杆的计算高度就是12
  • 长空2013-12-03 16:45:18回复

    明白了,还有个问题就是在梁模板(扣件式)混凝土梁工程属性和支撑体系设计里,所以尺寸都按截面积最大梁输入数据吗?

  • Ivan2013-12-03 16:53:19回复

    嗯,是的,如果同一层有很多根梁的话,可以对截面积最大的梁进行验算,因为截面最大的梁最具有代表性,如果最大的梁都可以通过验算的话,其他的梁就没有问题了

其他类似问题

麻烦问一下《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011中附表C的最少跨数4跨、5跨代表横向还是纵向? ...阅读全文

豆豆855 2022-07-14 423 2

立杆计算长度系数是什么意思 ...阅读全文

长空 2013-12-03 3050 1

扣件式脚手架模块里,双立杆的计算高度是什么意思? ...阅读全文

长空 2013-12-03 2964 1

连墙杆计算长度如何取值?具体指哪个长度? ...阅读全文

xak 2013-04-01 3298 1

请问这种类似于三排架的怎么建立模型计算呢 ...阅读全文

豆豆97 2022-08-07 399 1