发帖时间:2013-11-08 10:55:37 楼主

实际上我这是一个悬挑高支模,支模高度为9.4m,构件悬挑长度为3m,计划采用22b工字钢悬挑,最大梁为500*1200,最大梁最大跨度为2.5米,不知道要如何用品茗软件验算,请各位大师帮忙
问题补充:
对了,我计划悬挑3.8m,因为我还有外脚手架,内锚固5.2m

博乐
回帖时间:2013-11-08 13:42:19 1楼

联系现场,看图可知悬挑板模板以及悬挑外架。此类悬挑模板计算我们需要通过2步计算来解决。
第一步:因现场涉及2块内容,悬挑模板以及悬挑外架,所以需要先计算模板支架以及脚手架稳定性,在这2个计算书中,立杆稳定性验算模块里面有立杆承受荷载值,该值为立杆承受荷载设计值,标准值需要自己手算(将荷载分项系数等删除手动相加)。
第二步:通过多排悬挑架主梁验算,设置参数,荷载值修改为第一步计算出来的荷载值即可。
PS:加入是悬挑梁模板,因为梁模板计算书中,立杆荷载是直接以支座反力+立杆自身荷载计算的,所以只存在设计值,不存在标准值,为简化计算此时可以将标准值的内容更改为设计值,结果影响不大。(挠度验算通不过的话可以适当减小).
  • 凡尘2020-01-10 17:20:01回复

    您能不能有份计算书,我施工新手,计算上还是有点不太明白

其他类似问题

实际上我这是一个悬挑高支模,支模高度为9.4m,构件悬挑长度为3m,计划采用22b工字钢悬挑,最大梁为500*1200,最大梁最大跨度为2.5米,不知道要如何用品茗软件验算,请各位大师帮忙问题补充:对了,我计划悬挑3.8m,因为我还有外脚手架,内锚固5.2m ...阅读全文

wubang 2013-11-08 3417 1

提示:支撑点距主梁外锚固点水平距离下一个大于上一个,这是什么原因 ...阅读全文

齐齐 2018-01-05 1517 1

各排立杆传至梁上荷载标准值是怎么来的,如何取值 ...阅读全文

如烟 2013-10-31 3733 2

多排脚手架荷载输入中:各排立杆传至梁上荷载标准值和各排立杆传至梁上荷载设计值有何区别?怎样确立和判别这两种值的输入? ...阅读全文

天河马 2012-10-27 4747 1

如何调整多排脚手架立杆不同高度 ...阅读全文

2022-10-04 461 1