稳定性计算
1624
1
省标模板楼板的稳定性验算如下:3、稳定性验算 KH=1/[1+0.005×(9.8-4)]=0.972 不组合风荷载时 Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk=Rmax+0.15γGH=10.609+0.15×1.35×9.8=12.593kN σ=Nut/(φAKH)=12.593×103/(0.262×450×0.972)=109.909N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求! 组合风荷载时 Nut=γG∑NGk+0.85×1.4∑NQk=R'max+0.15γGH=9.929+0.15×1.35×9.8=11.914kN Mw=0.85×1.4ωk lah2/10=0.85×1.4×0.117×1×1.52/10=0.031kN?m σ=Nut/(φAKH)+Mw/W=11.914×103/(0.262×450×0.972)+0.031×106/(4.73×103)=110.624N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求!请问组合风荷载时,R'max=9.929怎么计算出来的?问题补充:R'max的计算公式是什么
kwl12242012-08-30 14:23:32回复
R'max的计算公式是什么 为什么组合风荷载后,Nut会减少呢,不理解。
aijun123212012-09-03 09:12:02回复
由次楞(即小梁)计算开始,荷载的计算公式中,增加了活载组合系数0.85,即由原来的 不组合风荷载的公式q=γGΣqGk+1.4ΣqQk,变成组合风荷载的公式 q=γGΣqGk+0.85*1.4ΣqQk;所以组合风荷载时,除风荷载外的荷载产生的轴向力减少。
其他类似问题
省标模板楼板的稳定性验算如下:3、稳定性验算 KH=1/[1+0.005(9.8-4)]=0.972 不组合风荷载时 Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk=Rmax+0.15γGH=10.609+0.151.359.8=12.593kN σ=Nut/(φAKH)=12.593103/(0.2624500.972)=109.909N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求! 组合风荷载时 Nut=γG∑NGk+0.851.4∑NQk=R'max+0. ...阅读全文
kwl1224 2012-08-29 1624 1
为什么各参数都输入好了,点击快速计算会提示“输入的数据不能为空” ...阅读全文
豆豆97 2015-04-28 2989 1
输入数据后,点击 快速计算 ,系统总提示 输入数据不能为空。这种情况怎么处理?谢谢 ...阅读全文
豆豆792 2015-04-16 2633 1
土方稳定性计算中哪个极限摩擦阻力是什么啊?地勘报告内好像没有额,另外土层深度都是一个范围值,那么如何取值?土重度和饱和重度有什么区别? ...阅读全文
豆豆457 2014-11-09 3264 1
考虑地下水位时,是不是岩土工程勘察报告里的水位标准?还是考虑地下水位被降水时水位? ...阅读全文