xak
发帖时间:2013-09-25 14:47:48 楼主

用电设备是否能累积设置,如白炽灯——5个,否则计算书篇幅太长了。

偌水风
回帖时间:2013-09-25 20:03:48 1楼

可以累计计算,先选择用电器具 再在后面更改数量
品茗客服1
回帖时间:2013-09-25 15:27:37 2楼

像照明电器是可以直接累积的,其他的相关动力机具建议还是分开设置,特别是大功率的

其他类似问题

临时用电用成套电缆怎么办? ...阅读全文

jxm 2015-04-02 2695 2

总电箱分三路:第一路动力箱:QTZ63、QTZ80各一台,钢筋调直机、弯曲机、切断机、对焊机、圆锯、灰浆机、自落式搅拌机各一台,振动式夯土机、灰浆泵各2台;第一路照明箱:高压汞灯2个,碘钨灯3个。第二路动力箱:QTZ63一台,插入式振动机3台,地面磨光机3台;第二路照明箱:高压汞灯1个,碘钨灯3个。第三路动力箱:振动式夯 ...阅读全文

xak 2013-09-29 3695 1

用电设备是否能累积设置,如白炽灯——5个,否则计算书篇幅太长了。 ...阅读全文

xak 2013-09-25 3626 2

临时用电方案中,塔吊型号软件中没有,然后自己另行设置,计算后选择线路截面时没有符合塔吊用电的线路截面!是我的设置有问题,还是?请高人指导!谢谢 ...阅读全文

东港二建 2011-04-01 3869 2

塔式起重机Kx = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33将Jc =40%统一换算到Jc1 =25%的额定容量Pn = 31.7kWPe = n(Jc/Jc1)1/2Pn = 1(0.4/0.25)1/231.7 = 40.1 kWPjs = KxPe =0.8540.1 = 34.08kWQjs = Pjs tgφ=34.081.33 = 45.44 kvar(2)、建筑施工外用电梯Kx = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33Pjs = 0.8511 = 9.35 kWQjs = P ...阅读全文

释然 2010-10-06 5263 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭