jack
发帖时间:2012-08-18 16:56:25 楼主

连墙件选的是扣件式,如何选其他的方式都可以过关,为什么?难道不能用扣件式?当然两步两跨也可以过,但是20几米的架子需要用两步两跨?

tean
回帖时间:2012-08-20 08:08:01 1楼

你看看你施工荷载层数有没有超过两层(总和不得超过5kN/m2),风荷载是不是选的10年一遇,风荷载的几个系数有没有输入错误,改成双扣件行不?还有就是,你算的一般是最不利的情形,也就是风荷载的各系数取的是最不利的,但是二十几米处的时候风载的各个系数远不是最不利的(你指的二十几米是架子在二十几米处还是这段架体的搭设高度是二十几米啊?你的架体高度有没超过允许搭设高度?),所以改下数据再算算你要的那个层高处,两步三跨应该是可以通过的,或者你压根不算也可以,直接算最不利处的啊。

其他类似问题

连墙件选的是扣件式,如何选其他的方式都可以过关,为什么?难道不能用扣件式?当然两步两跨也可以过,但是20几米的架子需要用两步两跨? ...阅读全文

jack 2012-08-18 10534 1

两步三跨扣件式连墙件计算不通过! 落地扣件式钢管脚手架搭设高度25米,双扣件钢管连墙件,两步三跨,验算从未试过可以通过验算. 希望专家指导!! ...阅读全文

火斤 2015-10-29 2633 1

扣件式双排外架,48*3的钢管,搭23米,两步三跨,不做悬挑,不考虑风荷载(考虑了也不通过),不设置双立杆,其他参数按照软件默认设置。按理说这是现场最普通的架子了,但如果设置两步三跨,验算就是不通过。按两步两跨设置过于密集,现场施工员也不愿意这么搞。另外,连墙件那里的一大堆参数都是什么意思,输入这些参数是 ...阅读全文

洋小葱 2013-06-26 3863 1

型钢悬挑脚手架什么时候选择两步两跨 ...阅读全文

好好学习,天天向上 2015-08-06 3695 3

落地式脚手架连墙件为什么采用刚性连接两步三跨不合格?脚手架高度15米,立杆间距1.65米。 ...阅读全文

张学文 2012-10-05 4917 1