TANK
发帖时间:2013-09-22 15:35:56 楼主

脚手架小横杆抗弯计算中计算系数取用不明了,望解释下,谢谢
如图中,计算作用在小横杆上的支座反力时,系数1.1代表什么意思?

aijun12321
回帖时间:2013-09-29 15:39:21 1楼

此为三等跨连续梁上布置均布荷载时,支座反力采用内力系数表法计算。
可参看《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008附录C、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006、或各类施工计算手册中相应内力系数表。
zhihui
回帖时间:2013-09-23 08:19:37 2楼

此系数应该为安全系数,保证小横杆在达到正常工作应力是还有一定的安全富余,为避免发生当小横杆一达到正常工作应力立即发生破坏的现象。
博乐
回帖时间:2013-09-22 17:29:14 3楼

看您这个参数,应该是大横杆的计算,上部承受q的均布力作用,且软件考虑的为三等跨连续梁计算,按照三等跨连续梁在均布荷载作用下的计算式,支座反力等于承受左、右剪力之和得系数1.1.具体可参照规范JGJ162-2008中附录C的表C.1-2(P87)。

其他类似问题

脚手架小横杆抗弯计算中计算系数取用不明了,望解释下,谢谢如图中,计算作用在小横杆上的支座反力时,系数1.1代表什么意思? ...阅读全文

TANK 2013-09-22 3190 3

扣件抗滑计算时,纵向水平杆传递给立杆的竖向作用力软件是怎么计取的?图片中支座反力Rx为何还要除以2,恳请各位前辈解答,谢谢! ...阅读全文

TANK 2013-10-08 3276 1

zhaoguozheng 2019-04-21 811 2

塔吊垂直度计算方法 ...阅读全文

奋斗 2022-11-29 2896 1

料台的计算方法 ...阅读全文

奋斗 2022-11-23 519 1