青海人
发帖时间:2012-07-21 23:54:15 楼主

在阳台位置搭设悬挑脚手架如何设置?请老师指教

alex
回帖时间:2013-03-26 21:02:39 1楼

下撑构件可以参与计算,上拉钢绳不能参与受力计算(见规范)
但是施工中为了提高安全系数,要增加上拉的钢绳!
回帖时间:2013-03-11 09:37:20 2楼

阳台不受力,悬挑梁支点及锚固点设在阳台内框梁及楼层板上(即阳台的长度计入悬挑梁的计算长度),设置钢钢丝绳卸荷并参与计算,构造措施要到位

雨后晴空
回帖时间:2012-11-18 15:25:48 3楼

如果阳台板太长,可以在下层设置成三角形支架,本层只起到固定作用
小逸
回帖时间:2012-11-01 11:46:01 4楼

悬挑脚手架底座工字钢受力在内框梁上,后支点落在板上,阳台位置必须悬空不受力
小逸
回帖时间:2012-11-01 11:02:11 5楼

悬挑脚手架底座工字钢受力在内框梁上,后支点落在板上,阳台位置必须悬空不受力
小逸
回帖时间:2012-11-01 10:39:28 6楼

悬挑脚手架底座工字钢受力在内框梁上,后支点落在板上,阳台位置必须悬空不受力
小逸
回帖时间:2012-11-01 10:31:24 7楼

悬挑脚手架底座工字钢受力在内框梁上,后支点落在板上,阳台位置必须悬空不受力
死神
回帖时间:2012-07-31 14:40:47 8楼

外锚固点设在阳台内框梁上(即阳台的长度也计入悬挑梁的计算长度),设置上拉下撑构件并参与计算,构造措施要到位
回帖时间:2012-07-23 10:33:01 9楼

伸长伸过阳台,内锚点设在框架梁上不要设在阳台封口梁上就行了
yuan
回帖时间:2012-07-23 10:20:37 10楼

外锚固点设在阳台内框梁上(即阳台的长度也计入悬挑梁的计算长度),设置上拉下撑构件并参与计算,构造措施要到位

其他类似问题

在阳台位置搭设悬挑脚手架如何设置?请老师指教 ...阅读全文

青海人 2012-07-21 19292 10

阳台位置悬挑脚手架后,下部回顶三层,这三层回顶怎么进行计算来证明分段卸载满足受力要求 ...阅读全文

像我这样的人 2022-10-13 336 1

阳台悬挑长1.8M,第一个锚固点在主梁上,此时应按多少尺寸算后锚的1.25倍 ...阅读全文

2018-01-31 4043 2

阳台处设型钢,在软件是否可以计算。好像没看到这个功能,该如何计算!问题补充:阳台的宽度是1.5m,杭州的风压ω0应该取什么值问题补充:求高手解答! ...阅读全文

8888 2012-06-14 3278 2

首层有1.5m混凝土雨棚,脚手架想在雨棚上支设,雨棚下加支架回顶,怎么计算 ...阅读全文

晨光 2022-10-09 387 1