黑石教父
发帖时间:2012-07-18 19:46:51 楼主

ν=0.66mm>[ν]=l/400=225/400=0.56mm 这个是软件自动计算的 ,允许挠度是计算跨度的1/400,而DB33/1035-2006中5.2.4 规定,容许挠度不应大于受弯构建计算跨度的1/150或10mm。这个相差的也太大了吧?是怎么回事

O
回帖时间:2012-07-20 10:50:31 1楼

因为国标的建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008是第一个国标建筑施工模板安全技术规范,以前没有国标建筑施工模板安全技术规范,只有各个地区的自定标准。现在有国标了,必须与国标为准,各个地区的标准只能高于国标,不能低于国标,否则该地区标准为无效标准。DB33/1035-2006标准是2006年的地方标准,自JGJ162-2008标准实施之日起就失效了。
博乐
回帖时间:2012-07-19 16:22:29 2楼

你好,你说的DB33/1035-2006为省标,我们安全软件这方面的模板模块是根据国标的建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008来做的。
规范中根据允许挠度公式5.2.1-4和5显示[ν]容许挠度组合钢模板按照规范表4.4.2采用;木和胶合板面板采用规范4.4.1条采用。
容许挠度不得超过对结构表面外露的模板,为模板构件计算跨度的l/400

其他类似问题

ν=0.66mm>[ν]=l/400=225/400=0.56mm 这个是软件自动计算的 ,允许挠度是计算跨度的1/400,而DB33/1035-2006中5.2.4 规定,容许挠度不应大于受弯构建计算跨度的1/150或10mm。这个相差的也太大了吧?是怎么回事 ...阅读全文

黑石教父 2012-07-18 7054 2

现在一个工程支架高度为11.2,要算模板支架的自重数据,我是按照浙江省标软件计算的。有懂的朋友不给我看看我算的对不对。模板自重按4.2.1表取值为0.5KN/m2,模板支架自重按,0.15KN/M 换算高度为11.2米=0.15*11.2=1.68KN/平方米最后自重为0.5+1.68=2.18KN/m2 看看对不对的。 ...阅读全文

Fox115 2015-08-17 5121 2

在模板支架对楼盖影响计算中,根据现场实际情况,我们保留地下二层和地下一层的模板支架,地下二层支架则直接作用于基础筏板面层(图示板厚较厚楼层),然而软件中只能将该层视作楼板,无论怎么算都无法通过,是否有其他办法? ...阅读全文

豆豆338 2020-07-11 834 1

这个取值资料在哪里可以查到呢? ...阅读全文

zyx 2018-04-16 5542 2

? ? ? 一、关于立杆基础验算。目前软件里没有立杆基础没有搭设在混凝土地面上的选项,遇到一个工程高支模架要搭设在底层地面混凝土上,地面构造为素土夯实,200厚卵石垫层,200厚的C20混凝土垫层,根据计算立杆底垫板的底面平均压力p=N/(mfA)=12.314/(0.9×0.09)=152.019kPa,按照软件提示是混凝土面不计算,但是专家提出 ...阅读全文

Fox115 2017-09-03 2104 1