计算脚手架横杆支座反力
3、支座反力计算
承载能力极限状态
Rmax=1.1qla=1.1×1.05×1.5=1.73kN
正常使用极限状态
Rmax'=1.1q'la=1.1×0.76×1.5=1.25kN
里面Rmax=1.1qla中1.1这个数值是怎么来的?

回帖时间:2012-07-16 10:33:11 1楼

你这个不是计算脚手架横杆支座反力的部分,是纵向水平杆的支座反力计算。这里是因为纵向水平杆是按三等跨梁来计算的,不是简支梁。详见结构力学

其他类似问题

计算脚手架横杆支座反力3、支座反力计算 承载能力极限状态 Rmax=1.1qla=1.11.051.5=1.73kN 正常使用极限状态 Rmax'=1.1q'la=1.10.761.5=1.25kN里面Rmax=1.1qla中1.1这个数值是怎么来的? ...阅读全文

味道 2012-07-15 5662 1

脚手架横杆计算时如果选择小横杆在上,小横杆数量默认为2,但是1.5米的纵距应该是3根小横杆才能符合规范要求,研究计算书发现,软件计算时的确按3根来计算的,但是,受力图,剪力图,弯矩图都是按2根来画的,请更正。 ...阅读全文

坏坏 2013-07-26 3599 1

脚手板的自重标准值:P2=0.31.05(2+1)=1.05KN/m中为什么除以那个3啊? ...阅读全文

告诉我 2011-04-10 3292 1

进行满堂脚手架验算时,为何快速计算可以通过,设计计算书却显示存在问题,而且计算书里的参数与我输入的参数不符合 ...阅读全文

豆豆672 2022-08-01 450 2

我用的软件是V10.5.1版的,在进行纵向水平杆验算时,软件用的公式是 抗弯验算:Mmax=0.1qla2 σ=Mmax/W 挠度验算:νmax=0.677q'la4/(100EI),但是旧版的品茗软件和PKPM2015用的公式是:抗弯验算:M1max=0.08q1l2 + 0.10q2l2 σ=Mmax/W 挠度验算:νmax= ...阅读全文