品茗墙体计算软件,我发现墙体模板跟墙厚无关,跟高度也影响不大

品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-07-10 09:56:09 1楼

你好,墙模板模块在依据规范计算时,墙厚只是起了确定效应组合是否按振捣混凝土取值还是按倾倒混凝土取值,其自身墙厚没有参与公式的计算;至于高度,新浇混凝土对模板的侧压力标准值是与高度有关的,这个是取规范两种计算结果的最小值进行计算的。
我心依旧
回帖时间:2012-07-10 09:49:02 2楼

墙体模板受力主要来新浇混凝土对模板的侧压力:
新浇混凝土对模板的侧压力标准值(G4k)
F=0.22γct0β1β2v1/2,
F=γcH


由公式可以看出墙体模板主要受混凝土浇筑速度、自身密度、坍落度、初凝时间有相当影响,还有模板材料支撑体系也有一定的影响。与墙体厚度没有影响,高度有一定影响。