平凡
发帖时间:2013-09-12 14:13:05 楼主

1、框架柱高8600,柱长边2500mm、短边1200mm,柱箍采用20a槽钢;间距300m,采用M16对拉螺栓,混凝土浇筑速度5m/h.计算后柱长边中间设置对拉螺栓比不设置对拉螺栓,螺栓受力更大(怎么计算反了,应该中间增设1跟受力更小)
2、如果设置柱箍间距250mm,中间不设置对拉螺栓基本满足要求,调整对拉螺栓间距为240mm后更加不合要求(也反了)

博乐
回帖时间:2013-09-13 10:17:50 1楼

1、柱子在浇筑过程中,如果设置2根对拉螺栓,则柱箍验算时,相当于简支的计算模型,中间弯矩变形大;如果设置3根对拉螺栓且均分的话,验算时相当于2等跨梁的计算模型,此时作为中间支点的螺栓承受N值反而比只设置两边两根的大。
2、软件计算墙模板时,是进行整体柱箍建模计算的,也就是考虑整体情况,包括上部悬挑结构,柱箍间距250调整为240对于中间的等跨梁结构受力影响不大,但是如果调整为240以后导致悬臂端的长度增加而导致悬臂端的弯矩增大反而会更难通过,因为软件考虑混凝土侧压力计算时,是根据规范要求计算的,这里推荐您使用支撑不等间距来进行计算(该模块混凝土侧压力在高处会根据高度自动调整)。

其他类似问题

1、框架柱高8600,柱长边2500mm、短边1200mm,柱箍采用20a槽钢;间距300m,采用M16对拉螺栓,混凝土浇筑速度5m/h.计算后柱长边中间设置对拉螺栓比不设置对拉螺栓,螺栓受力更大(怎么计算反了,应该中间增设1跟受力更小)2、如果设置柱箍间距250mm,中间不设置对拉螺栓基本满足要求,调整对拉螺栓间距为240mm后更加不合要求 ...阅读全文

平凡 2013-09-12 5232 1

品茗计算软件在计算柱模板时,因结构为型钢砼组合结构,柱中无法设置对拉螺栓。柱箍采用型钢。可在计算书中没有柱箍对拉螺栓的计算,设置里面也没有对这块的设置,比如对拉螺杆的直径 ...阅读全文

土豆 2013-11-09 3404 2

请问对拉螺栓如何计算,在计算公式里没有体现,希望能提供计算方法 ...阅读全文

心有所属 2012-03-18 4143 3

其中的新浇混凝土柱的计算高度,软件中说,当柱很高采用分段浇筑时,指柱子的浇筑高度。很高怎么界定?分段浇筑高度一般在多少?如果计算书出的计算高度3m,现场一次性打了4~5m,发生涨膜爆膜怎么处理?或者计算高度直接写柱高? ...阅读全文

qzuser 2016-01-14 2744 1

在品茗安全计算软件中,对柱模板的对拉螺栓设置必须是2个以上,但实际施工过程中很少有人会设置两道或三道对拉螺栓,通常都是在柱子模板中间设置一道,想请问下我这种应该如何设置! ...阅读全文

长江一号 2013-04-23 3764 1