奋斗
发帖时间:2025-08-12 17:44:03 楼主

电缆敷设隐蔽工程验收记录怎么写?

豆豆923
回帖时间:2025-08-14 17:23:31 1楼

电缆敷设隐蔽工程验收记录

工程名称:XXX项目电缆敷设工程

验收部位:XX区域(如地下室、配电房等)

验收日期:XXXX年XX月XX日

施工单位:XXX公司

监理单位:XXX监理公司

验收内容:

电缆规格型号:检查电缆型号、电压等级、截面等是否符合设计要求(如YJV-0.6/1kV-4×25+1×16)。

敷设方式:确认电缆采用桥架、穿管或直埋敷设,是否符合规范(如GB 50303-2015)。

路径检查:核对电缆走向、间距、弯曲半径(≥10倍电缆外径)是否达标,避免交叉挤压。

隐蔽前测试:完成绝缘电阻测试(≥0.5MΩ)和耐压试验,数据记录完整。

保护措施:直埋电缆是否铺砂盖砖、穿管电缆管口是否封堵,桥架内电缆绑扎牢固。

验收结论:

经现场检查,电缆敷设符合设计及规范要求,隐蔽工程资料齐全,测试数据合格,同意隐蔽。

签字栏:

施工负责人:_________(签字)

监理工程师:_________(签字)

建设单位代表:_________(签字)

备注:附隐蔽工程影像资料及测试报告。