Better me
发帖时间:2018-08-02 11:31:39 楼主

施工缝检验批质量验收记录表格示例——

施工缝检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号 】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:

1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批;

2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;

3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;

4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。

摘录二:

5.1   施工缝

5.1.1   施工缝用止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、水泥基渗透结晶型防水涂料和预埋注浆管必须符合设计要求。

检验方法:  检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。

5.1.2  施工缝防水构造必须符合设计要求。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.1.3   墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱、板与墙结合的水平施工缝,宜留在拱、板和墙交接处以下150mm~300mm处;垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.1.4   在施工缝处继续浇筑混凝土时,已浇筑的混凝土抗压强度不应小于1.2MPa。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.1.5   水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆、涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,再铺30mm~50mm厚的1:1水泥砂浆,并及时浇筑混凝土。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.1.6   垂直施工缝浇筑混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇筑混凝土。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.1.7   中埋式止水带及外贴式止水带埋设位置应准确,固定应牢靠。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.1.8   遇水膨胀止水带应具有缓膨胀性能;止水条与施工缝基面应密贴,中间不得有空鼓、脱离等现象;止水条应牢固地安装在缝表面或预埋凹槽内;止水条采用搭接连接时,搭接宽度不得小于30mm。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.1.9   遇水膨胀止水胶应采用专用注胶器挤出粘结在施工缝表面,并做到连续、均匀、饱满、无气泡和孔洞,挤出宽度及厚度应符合设计要求;止水胶挤出成型后,固化期内应采取临时保护措施;止水胶固化前不得浇筑混凝土。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.1.10   预埋式注浆管应设置在施工缝断面中部,注浆管与施工缝基面应密贴并固定牢靠,固定间距宜为200mm~300mm;注浆导管与注浆管的连接应牢固、严密,导管埋入混凝土内的部分应与结构钢筋绑扎牢固,导管的末端应临时封堵严密。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

其他类似问题

施工缝检验批质量验收记录表格示例—— 施工缝检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。 摘录二: 5.1 施工缝 5.1.1 施工缝用止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、水泥基渗透结晶型防水涂料和预埋注浆管必须符合设计要求。 检验方法: 检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 5.1.2 施工缝防水构造必须符合设计要求。 检验方法: 观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 5.1.3 墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱、板与墙结合的水平施工缝,宜留在拱、板和墙交接处以下150mm~300mm处;垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。 检验方法: 观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 5.1.4 在施工缝处继续浇筑混凝土时,...阅读全文

Better me 2018-08-02 3979 0

变形缝检验批质量验收记录表格示例—— 变形缝检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 8.1.2 细部构造工程各分项工程每个检验批应全数进行检验。 摘录三: 8.6 变 形 缝 I 主控项目 8.6.1 变形缝的防水构造应符合设计要求。 检验方法:观察检查。 8.6.2 变形缝处不得有渗漏和积水现象。 检验方法:雨后观察或淋水试验。 Ⅱ 一般项目 8.6.3 变形缝的泛水高度及附加层铺设应符合设计要求。 检验方法:观察和尺量检查。 8.6.4 防水层应铺贴或涂刷至泛水端的顶部。 检验方法:观察检查。 8.6.5 等高变形缝顶部宜加扣混凝土或金属盖板。混凝土盖板的接缝应用密封材料封严;金属盖板应铺钉牢固,搭接缝应顺流水方向,并应做好防锈处理。 检验方法:观察检查。 8.6.6 高低跨变形缝在高跨墙面上的防水卷材封盖和金属盖板,应用金属压条钉压固定,并应用密封材料封严。 检验方法:观察检查。...阅读全文

Better me 2018-08-03 3199 0

清水砌体勾缝检验批质量验收记录表格示例—— 清水砌体勾缝检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 4.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000 m2应划为一个检验批,不足500 m2也应划为一个检验批。 2 相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30 m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 4.1.6 检查数量应符合下列规定: 1 室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。 2 室外每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2。 摘录二: 4.4 清水砌体勾缝工程 4.4.1 本节适用于清水砌体砂浆勾缝和原浆勾缝工程的质量验收。 主控项目 4.4.2 清水砌体勾缝所用水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。 检验方法: 检查复验报告和施工记录。 4.4.3 清水砌体勾缝应无漏勾。勾缝材料应粘结牢固、无开裂。 检验方法: 观察。 一般项目 4.4.4 清水砌体勾缝应横平竖直,交接处应平顺,宽度和深度应均匀,表面应压实抹平。 检验方法: ...阅读全文

Better me 2018-08-03 2380 0

变形缝检验批质量验收记录表格示例—— 变形缝检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。 摘录二: 5.2 变形缝 5.2.1 变形缝用止水带、填缝材料和密封材料必须符合设计要求。 检验方法: 检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 5.2.2 变形缝防水构造必须符合设计要求。 检验方法: 观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 5.2.3 中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。 检验方法: 观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 5.2.4 中埋式止水带的接缝应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处;接头宜采用热压焊接,接缝应平整、牢固,不得有裂口和脱胶现象。 检验方法: 观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 5.2.5 中埋式止水带在转角...阅读全文

Better me 2018-08-02 3914 0

混凝土施工检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例—— 混凝土施工检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明—— 7.4混凝土施工 主控项目7.4.1混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。 检查数量:对同一配合比混凝土,取样与试件留置应符合下列规定: 1每拌制100盘且不超过100m³时,取样不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次; 3连续浇筑超过1000m³时,每200m³取样不得少于一次; 4每一楼层取样不得少于一次: 5每次取样应至少留置一组试件。 检验方法:检查施工记录及混凝土强度试验报告。 一般项目7.4.2后浇带的留设位置应符合设计要求。后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。7.4.3混凝土浇筑完毕后应及时进行养护,养护时间以及养护方法应符合施工方案要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查混凝土养护记录。...阅读全文