岩石锚杆检验批质量验收记录表格范例——


岩石锚杆检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)



岩石锚杆检验批质量验收记录填写说明——

5  基础工程
5.1  一般规定
5.1.1  扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。
5.1.2  预制桩(钢桩)的桩位偏差应符合表5.1.2的规定。斜桩倾斜度的偏差应为倾斜角正切值的15%。

岩石锚杆检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)


5.1.3  灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝土,每浇筑50m3必须至少留置1组试件;当混凝土浇筑量不足50 III3时,每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩,每根桩应至少留置1组试件。
5.1.4  灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差应符合表5.1.4的规定。

岩石锚杆检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)


5.1.5工程桩应进行承载力和桩身完整性检验。
5.1.6设计等级为甲级或地质条件复杂时,应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验,检验桩数不应少于总桩数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。在有经验和对比资料的地区,设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测,检测数量不应少于总桩数的5%,且不应少于l0根。
5.1.7  工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根。每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。
5. 12.1  施工前应检验原材料质量、水泥砂浆或混凝土配合比。
5. 12.2  施工中应对孔位、孔径、孔深、注浆压力等进行检验。
5. 12.3  施工结束后应对抗拔承载力和锚固体强度进行检验。
5. 12.4  岩石锚杆质量检验标准应符合表5.12.4的规定。

岩石锚杆检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)



其他类似问题

岩石锚杆检验批质量验收记录表格范例—— 岩石锚杆检验批质量验收记录填写说明—— 5 基础工程5.1 一般规定5.1.1 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。5.1.2 预制 ...阅读全文

Better me 2018-09-27 4876 0

锚杆静压桩检验批质量验收记录表格范例—— 锚杆静压桩检验批质量验收记录填写说明—— 5 基础工程5.1 一般规定5.1.1 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。5.1.2 ...阅读全文

Better me 2018-09-27 4426 0

结构裂缝注浆检验批质量验收记录表格范例—— 结构裂缝注浆检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带 ...阅读全文

Better me 2018-09-30 2076 0

钢支撑检验批质量验收记录表格范例—— 钢支撑检验批质量验收记录填写说明——7 基坑支护工程 7.1 一般规定7.1.1 基坑支护结构施工前应对放线尺寸进行校核,施工过程中应根据施工组织设计复核各项施工参数,施工完成后宜在一定养护期后进行质量验收。7.1.2 围护结构施工完成后的质量验收应在基坑开挖前进行,支 ...阅读全文

Better me 2018-09-30 5374 0

防火涂料涂装检验批质量验收记录表格范例—— 防火涂料涂装检验批质量验收记录填写说明——【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)【条文摘录】摘录一: 摘录二:4.9涂装材料I主控项目4.9.2 钢结构防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求,并应经过具有资质的检测机构检测符合国家现行有 ...阅读全文