现行的通风与空调工程施工质量验收规范是《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-20244。以下是该规范的部分主要内容4:
风管制作
主控项目
防火风管:防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级必须符合设计的规定。检查数量按材料和风管加工批数量抽查 10%,不应少于 5 件。检查方法为查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查与点燃试验。
复合材料风管:复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃 B1 级,且对人体无害的材料。检查数量及方法与防火风管相同。
一般项目:风管的表面应平整、无明显扭曲等,咬口缝应紧密等。
风管部件与消声器制作
主控项目
防爆风阀:防爆风阀的制作材料必须符合设计规定,不得自行替换,需全数检查,检查方法为核对材料品种、规格,观察检查。
防排烟系统柔性短管:防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料,全数检查,核对材料品种的合格证明文件。
一般项目:各类风阀应开启灵活,关闭严密等。
风管系统安装
主控项目
穿墙穿板要求:在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于 1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。按数量抽查 20%,不得小于 1 个系统,检查方法为尺量、观察检查。
风管内要求:风管内严禁其他管线穿越;输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密并不得设置接口;室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。检查数量及方法同上。
一般项目:风管的连接应牢固,接口处应严密等。
通风与空调设备安装
主控项目
通风机安全措施:通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施,全数检查,依据设计图核对、观察检查。
静电空气过滤器:静电空气过滤器金属外壳接地必须良好。按总数抽查 20%,不得少于 1 台,检查方法为核对材料、观察检查或电阻测定。
一般项目:空调机组的安装应水平,地脚螺栓应牢固等。
空调制冷系统安装
主控项目:制冷设备的各项性能参数如制冷量、制热量等必须符合设计要求,通过性能测试等方法进行验收。制冷剂管道的焊接、连接等必须严密,无泄漏,采用压力试验等方法检查。
一般项目:制冷设备的外观应无损坏,油漆应完好等。
空调水系统管道与设备安装
主控项目:管道的压力试验必须符合设计和规范要求,以检查管道的强度和严密性。管道与设备的连接应正确,无渗漏,采用观察和压力试验等方法检查。
一般项目:管道的坡度应符合设计要求,便于排水和排气等。
防腐与绝热
主控项目:防腐涂料的品种、性能等必须符合设计要求,涂漆前金属表面的除锈应合格。绝热材料的材质、规格等必须符合设计要求,且应为不燃或难燃材料。
一般项目:防腐涂层应均匀,无漏涂、流坠等现象。绝热层的厚度应均匀,包扎应牢固等。
系统调试
主控项目:通风与空调系统的总风量、空调机组的风量、风压等必须符合设计要求,通过风量测试等方法进行验收。系统的冷、热源及辅助设备的联动控制必须正常,且应符合设计要求。
一般项目:风口的风量、风速应符合设计要求,偏差在规定范围内等。
此外,规范还对竣工验收和工程综合效能测定与调整等方面做出了规定,包括验收的条件、程序、资料要求以及综合效能测定的项目、方法和标准等内容2。