梁、柱、墙大体积混凝土测温点设置要求

豆豆923
回帖时间:2024-11-06 17:31:32 1楼

1.柱、墙、梁结构实体最小尺寸大于2m,且混凝土强度等级不低于C60时,应进行测温。


2.宜选择沿构件纵向的两个横向剖面进行测温,每个横向剖面的周边及中部区域应设置测温点;温凝土浇筑体表面测温点应设置在模板内侧表面,并应与两个剖面上的周边测温点位置及数量对应,环境测温点不应少于1处。


3.每个横向剖面的周边测温点应设置在混凝土浇筑体表面以内40mm~100mm位置处;每个横向剖面的测温点宜对齐;每个剖面的测温点不应少于2处,间距不应小于0.4m且不宜大于1.0m。


4.可根据第一次测温结果,完善温差控制技术措施,后续施工可不进行测温。