豆豆248
发帖时间:2023-03-14 15:15:18 楼主

5根主梁悬挑都在2.3米左右,内外锚固点距离设置3.5米,计算不通过。设置内外锚固点距离为1米时,计算就能通过。那不是没有1.25倍了啊?

屋顶上的蜗牛
回帖时间:2023-03-21 09:09:23 1楼

1.25是构造要求,必须先满足,然后再考虑计算的问题

其他类似问题

5根主梁悬挑都在2.3米左右,内外锚固点距离设置3.5米,计算不通过。设置内外锚固点距离为1米时,计算就能通过。那不是没有1.25倍了啊? ...阅读全文

豆豆248 2023-03-14 355 1

计算书里显示支座反力的部分会提示红色字体,但是结果显示计算是通过的 这个符合要求吗?能算是计算通过,按照方案实施吗? 能说明下此类红色字体除了显示的字面内容,有什么判定意义吗? ...阅读全文

颓废的建造师 2023-02-27 396 1

计算书里显示支座反力的部分会提示红色字体,但是结果显示计算是通过的 这个符合要求吗?能算是计算通过,按照方案实施吗? 能说明下此类红色字体除了显示的字面内容,有什么判定意义吗? ...阅读全文

颓废的建造师 2023-02-27 348 1

参数输完之后,显示支撑距主梁外锚固点的水平距离应小于主梁悬挑长度 ...阅读全文

豆豆547 2022-08-11 884 2

X和Y向交叉的这四根立杆,是应该归属于X向呢,还是Y向呢,在排列立杆的时候,是不是只需要归属一个方向就行了,要么输入到X向,要么输入到Y向,不能两个方向都输入? ...阅读全文

豆豆97 2022-08-09 481 4