长城一块砖
发帖时间:2020-09-19 14:27:59 楼主

1、地下防水工程不得按不同地下层或变形缝、沉降缝和施工段划分检验批,一个单位工程地下防水工程只有一个检验批。

2、屋面工程可按不同楼层屋面划分不同的检验批,对于同一楼层屋面不得按变形缝和施工段划分检验批

这是网上搜索查到的,有具体的划分依据或者规范可查吗?

长城一块砖
回帖时间:2020-09-21 13:39:57 1楼

屋面验收规范:3.0.14屋面工程各分项工程宜按屋面面积500-1000㎡划分为一个检验批

那细部构造中,设施基座、变形缝。。。等也是按照面积划分轴线检验批划分吗?变形缝就一条咋分啊?

屋面保护层留置混凝土试块,按照总方量每100m³留置一块,还是根据500-1000㎡划分为的检验批分别对应的留置啊?

云中飞鹤
回帖时间:2020-09-21 10:49:42 2楼

这是胡说八道的了------具体划分请看规范
  • 长城一块砖2020-09-21 13:40:48回复

    屋面验收规范:3.0.14屋面工程各分项工程宜按屋面面积500-1000㎡划分为一个检验批 那细部构造中,设施基座、变形缝。。。等也是按照面积划分轴线检验批划分吗?变形缝就一条咋分啊? 屋面保护层留置混凝土试块,按照总方量每100m3留置一块,还是根据500-1000㎡划分为的检验批分别对应的留置啊?

其他类似问题

1、地下防水工程不得按不同地下层或变形缝、沉降缝和施工段划分检验批,一个单位工程地下防水工程只有一个检验批。 2、屋面工程可按不同楼层屋面划分不同的检验批,对于同一楼层屋面不得按变形缝和施工段划分检验批 这是网上搜索查到的,有具体的划分依据或者规范可查吗? ...阅读全文

长城一块砖 2020-09-19 1172 2

每天找到相关条文说明,请大家帮忙找找 做好有相应规范条文说明问题补充:没有找到相关条文说明。 ...阅读全文

Fox115 2014-06-11 20837 7

地砖面层的检验批要先做一个找平层的检验批然后再做砖面层检验批共两个检验批吗?批腻子也要做先一个装饰抹灰检验批在做水性涂料检验批么? ...阅读全文

Miracle 2016-11-30 2158 1

筏板跟基础梁模板、钢筋、混凝土检验批能一起做不 ...阅读全文

豆豆229 2022-08-11 553 2

我想问市政排水工程里 压力管检验批容量怎么划分?是按长度米,还是按节点,亦或其他?感谢感谢 ...阅读全文

浮生若梦 2022-04-17 582 2