请问各位老师,JGJ130-2011里面有个立杆计算长度系数的取值,但是我的脚手架横距只有0.8或1米宽,那这个u值怎么取?还有我有一部分是三排脚手架,那这个u值又怎么取呢?

爱瑞瑞
回帖时间:2019-01-16 13:57:22 1楼

按照1.05,双排,肯定是更保守的,但是太小的横距,现场是不是不好操作呀。
云中飞鹤
回帖时间:2019-01-16 10:31:54 2楼

按1.05米、双排对应值取
就爱吃苹果
回帖时间:2019-01-16 08:52:22 3楼

按1.05米、双排取

其他类似问题

请问各位老师,JGJ130-2011里面有个立杆计算长度系数的取值,但是我的脚手架横距只有0.8或1米宽,那这个u值怎么取?还有我有一部分是三排脚手架,那这个u值又怎么取呢? ...阅读全文

豆豆305 2019-01-14 7402 3

脚手架计算长度系数 ...阅读全文

奋斗 2023-01-12 934 1

根据扣件式钢管规范,第5.2.8条,立杆的计算长度系数参照表5.2.8,我问的是如果立杆间距为0.85,系数取多少?依据在哪?按照1.05间距取值,是偏安全,但问题是规范对此未进行说明,软件中处理这一问题,依据在哪? ...阅读全文

红颜知己 2012-03-27 2729 1

dejjivf@sohu.com 2017-06-04 2660 2

品茗安全计算软件中外脚手架连墙件计算长度指的是?连墙件与脚手架内侧、外侧立杆都连接时,连墙件计算长度是什么? ...阅读全文

Seven 2016-05-16 7404 1