AFK
发帖时间:2019-01-10 10:54:46 楼主

如图,L10模板搭设跨度是否是按21.4米计算,已经属于需要专家论证的范围

爱瑞瑞
回帖时间:2019-01-16 14:01:15 1楼

你这里都有梁分割了,不是拉通的跨度,没有达到专家评审的要求
云中飞鹤
回帖时间:2019-01-11 08:37:12 2楼

跨度没有超过要求啊
就爱吃苹果
回帖时间:2019-01-10 11:05:53 3楼

主梁跨度一般按柱中到柱中,次梁一般是按照两个主梁的间距


  • AFK2019-01-10 11:13:10回复

    好的,我是广西的,上次有个工地也是次梁超跨厅来检查的时候被要求专家论证,但是请来的专家都说这个次梁应该不属于超跨,所以很懵逼。

其他类似问题

如图,L10模板搭设跨度是否是按21.4米计算,已经属于需要专家论证的范围 ...阅读全文

AFK 2019-01-10 10796 3

超过8米需要专家论证,那电梯井顶板需要吗?为什么 ...阅读全文

晓玩 2014-05-20 4695 4

开挖深度多少米专家论证,基础开挖深度达到多少米需要专家进行论证 ...阅读全文

奋斗 2022-11-16 3279 2

深基坑多少米需要专家论证?基坑什么情况下需要专家论证? ...阅读全文

奋斗 2022-11-23 2145 2

梁截面专家论证,梁截面面积多大需进行专家论证? ...阅读全文

奋斗 2023-01-13 1945 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭