发帖时间:2018-12-19 14:51:37 楼主

    地下室底板做3+3双层自粘聚合物改性沥青聚酯胎卷材防水,写施工方案,施工工艺参照《施工手册》第四册中“高聚物改性沥青卷材”“三元乙丙橡胶防水卷材”做法。缺少一本关于“自粘聚合物改性沥青聚酯胎卷材防水”规范!

云中飞鹤
回帖时间:2018-12-24 10:56:28 1楼

这个地下防水工程验收规范,地面工程验收规范、屋面工程验收规范都有要求的
明朗的天
回帖时间:2018-12-21 08:15:35 2楼

地下室外防水做法

层  数

适用

部位

楼地面

编号

类别

构造做法

地下室外防水

地下室底板

卷材底板防水

(自下而上)

R防水钢筋混凝土底板,厚度≥250,随捣随抹光(表面清理干净)

防1

 

R50厚C20细石混凝土

R油毡隔离层

R3+3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材II型

R20厚1:2.5水泥砂浆找平层

R100厚C15混凝土垫层,压实赶光

R灰(素)土夯实(具体做法详结施)

地下室侧壁

卷材侧壁防水(自外而内)

R800宽2:8灰土分层夯实

防2

 

R50厚EPS模塑聚苯板同材性胶粘剂粘贴

R3+3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材II型

R自防水钢筋混凝土侧墙,厚度不小于250,表面修补平整,阴角处用1:2.5水泥砂浆倒300的圆角,圆角打磨处理

地下室顶板

卷材顶板防水(自上而下)

R覆土(详景观设计)

防3

R滤水层聚酯无纺布20g/m,四周上翻100,端部用防水涂料与墙面粘接50高通长

R20高塑料蓄排水板,空铺法,搭接宽度不小于150

R70厚C20细石混凝土保护层,内配φ4@200的钢筋网片6mx6m设分仓缝(钢筋必须断开),缝宽10,表面收光,缝嵌防水油膏

R油毡隔离层

R4厚改性沥青化学耐根穿刺防水卷材II型

R3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材II型

R基层处理剂

R20厚1:3水泥砂浆找平层

R泡沫混凝土找坡层,最薄处30,坡度≥1%

R钢筋混凝土自防水顶板厚度不小于250,结构找坡,随捣随抹光(表面清理干净)

一、 编制依据

GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准

GB50208-2011 地下防水工程质量验收规范

GB50108-2008 地下工程防水技术规范

设计图纸

二、 施工前准备工作

1、 技术准备

1.1卷材防水层施工之前,应组织专业技术人员进行图纸会审,掌握工程主体及细部构造的防水技术要求,编制卷材防水工程施工方案或作业指导书。

1.2 卷材防水层必须由具有相应资质的防水队伍施工,主要施工人员应持有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。

1.3对作业人员进行技术交底,并掌握作业指导书中的施工要点。

1.4 原材料、半成品通过定样、检查(试验)、验收,保证产品的质量符合设计文件要求。

2、 物资准备

2.1 卷材防水层应选用合格防水卷材。所选用的基层处理剂、密封材料等配套材料均应与卷材性能相容。防水卷材的外观质量和物理性能应符合《 地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011中附录A的规定,并按附录B的规定见证取样,进行复试。

2.2 地下防水工程所使用的防水材料,应有产品的合格证书和性能检测报告。材料的品种、规格、性能等应符合设计要求和国家现行产品标准要求。

3、  施工设施准备

3.1 施工机械

卷材防水施工的主要机械为垂直运输机械:塔吊。

3.2  工具用具

手推车、吊斗,热熔法施工用的压辊、汽油喷灯、火焰喷枪,料桶、油刷、滚动刷、剪刀、刮板、弹线包、卷尺等。

3.3 监测装置

钢尺、游标卡尺等。

4、 作业条件准备

卷材防水施工前应具备的基本条件:

4.1上道工序防水基层已经完工,并通过隐蔽验收;

4.2地下结构基层表面应平整、坚固、阴阳角成圆弧型、不得有蜂窝孔洞等质量缺陷。管道根部周围应嵌填密封材料。

4.3基层表面应洁净干燥,当基层潮湿时,应刷潮湿界面隔离剂。

4.4 施工期间必须采取有效降水措施,使基坑内地下水位稳定降低在底板垫层以下不少于500mm处,直至施工完毕,或者按设计要求确定降水期限。

四、防水施工工艺

1、地下室底板防水施工工艺:

验收基层(找平层)→ 清扫基层 →3+3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材II型→油毡隔离层→50厚C20细石混凝土→检验、验收→防水钢筋混凝土底板,厚度≥250,随捣随抹光(表面清理干净)。

2、地下室外墙防水施工工艺

验收基层(找平层)→ 清扫基层 →阴、阳角做附加层→3+3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材II型→ 检验、验收 →50厚EPS模塑聚苯板同材性胶粘剂粘贴→800宽2:8灰土分层夯实。

3、地下室顶板防水施工工艺

验收基层(找平层)→ 清扫基层→泡沫混凝土找坡层,最薄处30,坡度≥1%→20厚1:3水泥砂浆找平层→基层处理剂→铺贴防水卷材 (3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材II型+4mm厚改性沥青化学耐根穿刺防水卷材II型→ 检验、验收 →70厚C20细石混凝土保护层,内配φ4@200的钢筋网片6mx6m设分仓缝(钢筋必须断开),缝宽10,表面收光,缝嵌防水油膏→20高塑料蓄排水板,空铺法,搭接宽度不小于150→滤水层聚酯无纺布20g/m,四周上翻100,端部用防水涂料与墙面粘接50高通长→覆土(详景观设计)。

4、防水层施工要点

1)基层与突出地面结构的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形。

2)找平层表面应坚实、平整、无积水,有裂纹、起砂、麻面等缺陷。

3)施工时,首先把基层表面的砂浆杂物铲除,并将尘土打扫干净。

4)在立面与平面转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面应不小于600mm。

5)卷材接缝必须粘贴封严,接缝口应采用材性相容的密封材料封严,宽度不小于10mm。

五、防水施工方法及技术要求

1、找平层施工

1)防水基层坚硬、无空鼓、无起砂、裂缝、松动、掉灰、凹凸不平等缺陷。

其他类似问题

地下室底板做3+3双层自粘聚合物改性沥青聚酯胎卷材防水,写施工方案,施工工艺参照《施工手册》第四册中“高聚物改性沥青卷材”“三元乙丙橡胶防水卷材”做法。缺少一本关于“自粘聚合物改性沥青聚酯胎卷材防水”规范! ...阅读全文

zhaoguozheng 2018-12-19 1465 2

LD自粘橡胶沥青防水卷材屋面防水工程施工方案? ...阅读全文

依依 2013-07-16 3362 1

聚合物砂浆用于外墙抹灰怎么送,要检测那些项目 ...阅读全文

jie 2018-09-05 1548 3

1.5聚合物水泥基复合防水涂料防水层怎么套啊浙江10定额 ...阅读全文

chliwe 2012-10-16 9580 1

卫生间的墙面聚合物防水涂料资料怎么做?需要做检验批吗? ...阅读全文

豆豆55 2020-10-04 793 2

售前客服