Better me
发帖时间:2018-09-29 14:42:08 楼主

导墙、钢套管检验批质量验收记录表格范例——


导墙、钢套管检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)



导墙、钢套管检验批质量验收记录填写说明——

7  基坑支护工程
    7.1  一般规定
7.1.1  基坑支护结构施工前应对放线尺寸进行校核,施工过程中应根据施工组织设计复核各项施工参数,施工完成后宜在一定养
护期后进行质量验收。
7.1.2  围护结构施工完成后的质量验收应在基坑开挖前进行,支锚结构的质量验收应在对应的分层土方开挖前进行,验收内容应
包括质量和强度检验、构件的几何尺寸、位置偏差及平整度等。
7.1.3  基坑开挖过程中,应根据分区分层开挖情况及时对基坑开挖面的围护墙表观质量,支护结构的变形、渗漏水情况以及支撑竖
向支承构件的垂直度偏差等项目进行检查。
7.1.4  除强度或承载力等主控项目外,其他项目应按检验批抽取。
7.1.5  基坑支护工程验收应以保证支护结构安全和周围环境安全为前提。

    7.4  咬合桩围护墙
7.4.1  施工前,应对导墙的质量和钢套管顺直度进行检查。
7.4.2  施工过程中应对桩成孔质量、钢筋笼的制作、混凝土的坍落度进行检查。咬合桩围护墙施工中的质量检测要求尚应符合本
标准第7.2节的规定。
7.4.3  咬合桩围护墙质量检验标准应符合表7.4.3-1和表7.4.3-2的规定。

导墙、钢套管检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)


其他类似问题

导墙、钢套管检验批质量验收记录表格范例—— 导墙、钢套管检验批质量验收记录填写说明——7 基坑支护工程 7.1 一般规定7.1.1 基坑支护结构施工前应对放线尺寸进行校核,施工过程中应根据施工组织设计复核各项施工参数,施工完成后宜在一定养护期后进行质量验收。7.1.2 围护结构施工完成后的质量验收应在基坑开 ...阅读全文

Better me 2018-09-29 3033 0

结构裂缝注浆检验批质量验收记录表格范例—— 结构裂缝注浆检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带 ...阅读全文

Better me 2018-09-30 2065 0

钢支撑检验批质量验收记录表格范例—— 钢支撑检验批质量验收记录填写说明——7 基坑支护工程 7.1 一般规定7.1.1 基坑支护结构施工前应对放线尺寸进行校核,施工过程中应根据施工组织设计复核各项施工参数,施工完成后宜在一定养护期后进行质量验收。7.1.2 围护结构施工完成后的质量验收应在基坑开挖前进行,支 ...阅读全文

Better me 2018-09-30 5346 0

防火涂料涂装检验批质量验收记录表格范例—— 防火涂料涂装检验批质量验收记录填写说明——【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)【条文摘录】摘录一: 摘录二:4.9涂装材料I主控项目4.9.2 钢结构防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求,并应经过具有资质的检测机构检测符合国家现行有 ...阅读全文

Better me 2018-09-30 3113 1

钢构件组装检验批质量验收记录表格范例—— 钢构件组装检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 摘录二: 8.2焊接H型钢 I一般项目 8.2.1焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽 ...阅读全文

Better me 2018-09-30 3472 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭