钢筋混凝土预制桩检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)


钢筋混凝土预制桩检验批质量验收记录填写说明——

5  基础工程
5.1  一般规定
5.1.1  扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。
5.1.2  预制桩(钢桩)的桩位偏差应符合表5.1.2的规定。斜桩倾斜度的偏差应为倾斜角正切值的15%。

钢筋混凝土预制桩检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)


5.1.3  灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝土,每浇筑50m3必须至少留置1组试件;当混凝土浇筑量不足50 III3时,每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩,每根桩应至少留置1组试件。
5.1.4  灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差应符合表5.1.4的规定。

钢筋混凝土预制桩检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)


5.1.5工程桩应进行承载力和桩身完整性检验。
5.1.6设计等级为甲级或地质条件复杂时,应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验,检验桩数不应少于总桩数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。在有经验和对比资料的地区,设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测,检测数量不应少于总桩数的5%,且不应少于l0根。
5.1.7  工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根。每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。
6.3.2  多年冻土地区钢筋混凝土预制桩基础的验收应符合表6.3.2的规定。

钢筋混凝土预制桩检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)


其他类似问题

钢筋混凝土预制桩检验批质量验收记录表格范例—— 钢筋混凝土预制桩检验批质量验收记录填写说明——5 基础工程5.1 一般规定5.1.1 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。 ...阅读全文

Better me 2018-09-27 2268 0

钢筋混凝土支撑检验批质量验收记录表格范例—— 钢筋混凝土支撑检验批质量验收记录填写说明——7 基坑支护工程 7.1 一般规定7.1.1 基坑支护结构施工前应对放线尺寸进行校核,施工过程中应根据施工组织设计复核各项施工参数,施工完成后宜在一定养护期后进行质量验收。7.1.2 围护结构施工完成后的质量验收应在基 ...阅读全文

Better me 2018-09-30 2974 0

钢筋混凝土扩展基础检验批质量验收记录表格范例—— 钢筋混凝土扩展基础检验批质量验收记录填写说明—— 5.3 钢筋混凝土扩展基础5.3.1 施工前应对放线尺寸进行检验。5.3.2施工中应对钢筋、模板、混凝土、轴线等进行检验。5.3.3施工结束后,应对混凝土强度、轴线位置、基础顶面标高进行检验。5.3.4 钢筋混凝土扩展基 ...阅读全文

Better me 2018-09-20 11468 3

静压预制桩检验批质量验收记录表格范例—— 静压预制桩检验批质量验收记录填写说明—— 5 基础工程 5.1 一般规定 5.1.1 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。 5. ...阅读全文

Better me 2018-09-21 3468 0

锤击预制桩检验批质量验收记录表格范例—— 锤击预制桩检验批质量验收记录填写说明——5 基础工程5.1 一般规定5.1.1 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。5.1.2 ...阅读全文