强夯地基检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)
3789
0
强夯地基检验批质量验收记录表格范例——
强夯地基检验批质量验收记录填写说明——
4 地基工程4.1 一般规定4.1.1 地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行,间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。4.1.2 平板静载试验采用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、注浆地基、预压地基的静载试验的压板面积不宜小于1.0㎡;强夯地基静载试验的压板面积不宜小于2.0㎡。复合地基静载试验的压板尺寸应根据设计置换率计算确定。4.1.3 地基承载力检验时,静载试验最大加载量不应小于设计要求的承载力特征值的2倍。4.1.4 素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基的承载力必须达到设计要求。地基承载力的检验数量每300㎡不应少于1点,超过3000㎡部分每500㎡不应少于1点。每单位工程不应少于3点。4.1.5 砂石桩、高压喷射注浆桩、水泥土搅拌桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等复合地基的承载力必须达到设计要求。复合地基承载力的检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3点。有单桩承载力或桩身强度检验要求时,检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3根。4.1.6 除本标准第4.1.4条和第4.1.5条指定的项目外,其他项目可按检验批抽样。复合地基中增强体的检验数量不应少于总数的20%。
其他类似问题
强夯地基检验批质量验收记录表格范例—— 强夯地基检验批质量验收记录填写说明—— 4 地基工程4.1 一般规定4.1.1 地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行,间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。4.1.2 平板静载试验采用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合 ...阅读全文
Better me 2018-09-19 3789 0
预压地基检验批质量验收记录表格范例—— 预压地基检验批质量验收记录填写说明—— 4 地基工程4.1 一般规定4.1.1 地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行,间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。4.1.2 平板静载试验采用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合 ...阅读全文
Better me 2018-09-20 2601 0
注浆地基检验批质量验收记录表格范例—— 注浆地基检验批质量验收记录填写说明—— 4 地基工程4.1 一般规定4.1.1 地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行,间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。4.1.2 平板静载试验采用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合 ...阅读全文
Better me 2018-09-20 2053 0
湿陷性黄土场地上强夯地基检验批质量验收记录表格范例—— 湿陷性黄土场地上强夯地基检验批质量验收记录填写说明—— 5 基础工程5.1 一般规定5.1.1 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的 ...阅读全文
Better me 2018-09-27 5154 0
结构裂缝注浆检验批质量验收记录表格范例—— 结构裂缝注浆检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带 ...阅读全文
Better me 2018-09-30 2078 0