我的车库顶板设计承受荷载5kn/m2,需要覆土高是1.3米,计算顶板上能承受最大荷载是多少?然后土方车是50吨,计算是否可以上顶板。谢谢

发私信
发帖时间:2018-08-28 09:59:22 只看该作者 1楼

请用安全计算软件中垂直运输里的地下室回顶来计算
  • 逗你玩2018-08-28 13:31:23回复

    谢谢您

  • 青岛青建2019-12-28 10:54:52回复

    他的问题是不对的5KN应该是活荷载,

发私信
发帖时间:2018-08-28 16:59:36 只看该作者 2楼

你算好了吗?我也在弄这个 搞不懂
发私信
发帖时间:2018-08-29 08:39:06 只看该作者 3楼

建议请设计院复核,现场回顶加强。一般设计图纸也会写施工过程中顶板上允许最大的土方车。
发私信
发帖时间:2019-10-25 21:06:35 只看该作者 4楼

我想品茗先应该有结构在不回顶情况下结构顶板是否可以承重的计算,如果行就不用加固,不行再用回顶加固。
  • 及时雨2019-12-11 14:01:27回复

    哪先计算施工总荷载,与设计允许荷载比较,若施工总荷载大于设计允许荷载就要加固,否则就不需要

发私信
发帖时间:2020-02-22 10:32:04 只看该作者 5楼

首先得算出50T车的均布荷载,然后算回土的均布荷载+原来结构的允许均布荷载,两个对比一下,50T大于后者需要加固,一般就是支模架不拆,这一般在做地库顶板的时候就综合考虑到了