豆豆666
发帖时间:2018-08-16 15:41:34 楼主

一、屋面构造

保温屋面构造层次示意图:

倒置式屋面构造层次示意图:

二、找平层施工

    一般采用水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆作屋面的整体找平层。

1 厚度及技术要求

⑴ 水泥砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当有整体或块状材料保温层时,厚度为20~25mm;当结构层为装配式砼板且保温层为松散材料时,厚度为20~30mm。

水泥砂浆采用1:2.5~1:3(水泥:砂)体积比,水泥强度等级不低于32.5级。

⑵ 细石砼找平层:厚度为30~35mm,砼强度等级不低于C20。

⑶ 沥青砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当结构层为装配式砼板且保温层为整体或块状材料时,厚度为20~25mm。沥青砂浆采用1:8(沥青:砂)质量比。

2 找平层的排水坡度

平屋面采用结构找坡时不应小于3%,材料找坡时宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。

3 节点处理

    找平层在突出屋面结构(女儿墙、山墙、变形缝、烟囱)的交接处和转角处应作成园弧形,园弧半径当防水层为沥青防水卷材时R=100~150mm,高聚物改性沥青防水卷材时R=50mm,合成高分子防水卷材时R=20mm。内部排水的落水口周围,找平层应做成略低的凹坑。

高低跨变形缝处理:

伸出屋面管道防水处理:

直式水落口:

4 找平层的分格缝

    找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距,水泥砂浆或细石砼找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m。

屋面分格缝的面层处理:

三、保温层施工

1 保温层材料

   保温材料可分为三类:一是松散材料,如炉渣、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩等,目前已较少使用。二是板状材料,如膨胀蛭石、膨胀珍珠岩块,泡沫水泥、加气砼块,岩棉板、EPS聚笨板、XPS挤塑板。三是整体现浇(喷)保温层,如沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩、聚胺酯硬泡防水保温一体化系统 等。

    目前较多使用的是岩棉板、EPS聚笨板、XPS挤塑板等板状材料。聚胺酯硬泡防水保温等一体化系统发展迅速。

2 保温层的施工

    保温层施工前基层应平整、干燥和干净,保温板紧贴(靠)基层、铺平垫稳、分层铺设时上下层接缝错开,拼缝严密,板间缝隙应采用同类型材料嵌填密实,粘贴应贴严粘牢,找坡正确。

岩棉板保温层铺设 :

XPS挤塑板保温屋面:

屋面聚氨酯防水保温一体化系统

    采用高压无气喷涂机现场直接发泡成型工艺,使屋面防水保温一体化,形成的防水保温层连续无接缝,具有保温效果优异、粘接性能好、强度高、抗渗透性强和耐老化性能优异等特点。

喷涂聚氨酯硬泡:

聚氨酯防水保温屋面:

屋面效果:

四、卷材防水层施工

1 沥青卷材防水层施工

    沥青卷材防水层只允许在防水等级为Ⅲ、Ⅳ级的屋面防水层中使用,Ⅲ级屋面为三毡四油,Ⅳ级屋面为二毡三油。

⑴ 卷材存放

    不同品种、标号、规格的卷材应分别直立堆放,高度不超过 2层。避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源和热源,避免与化学介质和有机溶剂等有害物质接触。

防水卷材的存放:

⑵ 基层清理及干燥程度检查

    沥青卷材防水层的施工应在屋面其它工程完工后进行。铺设屋面隔气层和防水层前,基层必须干净、干燥。

清理基层:

铲除灰渣、油污等附着物:

    将一块1m2 卷材平坦干铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位无水印即可铺设。

⑶ 基层处理

    基层处理剂(冷底子油)具有较强的渗透性和憎水性,能增强沥青胶结材料与找平层的粘结力。基层处理剂的涂刷一般在找平层干燥后进行,涂刷应薄而均匀、不得有空白、麻点或气泡。

冷底子油施工 :

涂刷环氧改性沥青基层处理剂:

⑷ 卷材的铺贴方向

    当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受震动时,卷材应垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。

    平行于屋脊铺贴时,应从天沟或檐口开始向上逐层铺贴,两幅卷材的长边搭接(压边)应顺流水方向,长边搭接宽度不小于70mm(满粘法)或100mm(空铺、点粘、条粘法);短边搭接(接头)应顺主导风向,搭接宽度不小于100mm(满粘法)或150mm(空铺、点粘、条粘法)。

    相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,上下两层卷材应错开1/3或1/2幅卷材宽度。平行于屋脊铺贴可一幅卷材一铺到底,工作面大、接头少、效率高,利用了卷材横向抗拉强度高于纵向抗拉强度的特点,防止卷材因基层变形而产生裂缝,宜优先采用。

卷材水平铺贴搭接要求:

卷材平行于屋脊铺贴:

    垂直于屋脊铺贴时,则应从屋脊向檐口铺贴,压边顺主导风向,接头顺流水方向,屋脊处不能留设搭接缝,必须使卷材相互越过屋脊交错搭接以增强屋脊的防水和耐久性。

    铺贴大面积屋面防水卷材前,应先对落水口、天沟、女儿墙和沉降缝等地方进行加强处理,做好泛水处理,再铺贴大屋面的卷材,当铺贴连续多跨或高低跨屋面时,应按先高跨后低跨、先远后近的顺序进行。

高低跨屋面泛水处理:


⑸ 铺贴方法

主要有浇油法、刷油法、刮油法 和撒油法。

① 浇油法:又称赶油法,是将沥青胶浇到基层上,然后推着卷材向前滚动使卷材与基层粘结紧密;

② 刷油法:是用毛刷将沥青胶在基层上刷开,刷油长度以300~500mm为宜,出油边不应大于50mm,然后快速铺压卷材;

③ 刮油法:是将沥青胶浇在基层上后,用厚5~10mm的胶皮刮板刮开沥青胶铺贴;

④ 撒油法:用于基层不太干燥、需做排气屋面的情况,在铺第一层卷材时,先在卷材周边满涂沥青,中间用撒蛇形花的方法撒油铺贴,其余各层仍按浇油、刮油、刷油法铺贴。

    沥青胶中的沥青成分应与卷材中沥青成分相同。热沥青玛偙脂的加热温度不超过2400C,使用温度不低于1900C,沥青玛偙脂应涂刮均匀,不得过厚或堆积。

    粘结层厚度:热沥青玛偙脂为1~1.5mm,冷沥青玛偙脂为0.5~1mm;

    面层厚度:热沥青玛偙脂为2~3mm,冷沥青玛偙脂为1~1.5mm。

⑹ 保护层的施工:绿豆砂保护层是在各层卷材铺贴完后,在上层表面浇一层2~4mm的沥青胶,趁热撒上一层粒径为3~5mm的小豆石,并加以压实,使豆石与沥青胶粘结牢固,未粘结的豆石应扫除干净;

     采用水泥砂浆、块材或细石砼等刚性保护层时,保护层与防水层之间应设置隔离层,保护层应设分格缝,水泥砂浆保护层分格面积宜为1m2;块体材料不宜大于100m2,细石砼保护层不大于36m2。刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料嵌填严密。

2 高聚物改性沥青卷材防水层施工

    高聚物改性沥青卷材可在防水等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的屋面防水层中使用。Ⅲ级屋面可一道设防,卷材厚度不小于4mm;Ⅱ级屋面应二道设防,卷材厚度不小于3mm;Ⅰ级屋面应三道或三道以上设防,卷材厚度不小于3mm。

⑴ 搭接长度

长边搭接宽度不小于80mm(满粘法)或100mm(空铺、点粘、条粘法);短边搭接宽度不小于80mm(满粘法)或100mm(空铺、点粘、条粘法)。

SBS卷材的长边搭接:


⑵ 热溶法施工

   热熔法不需涂刷胶粘剂,直接用火焰烘烤后与基层粘贴,能降低造价,当气温较低或基层略有湿气时尤为合适。

    热溶法一般在涂刷基层处理剂8h后进行,火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离约0.5m左右,与基层呈45~600角。

热溶法施工:

熔焊火焰与卷材和基层表面的相对位置:

    加热卷材应均匀,至热溶胶层出现黑色光泽、发亮至稍有微泡出现,不得过分加热或烧穿卷材,热溶后应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气,使之平展无皱折,并用辊压粘结牢固。

热熔卷材端部铺贴示意图:

    搭接部位应采用热风焊枪加热,接缝部位必须溢出热溶的改性沥青胶,随即刮平封口、粘贴牢固。

    热熔卷材可采用满粘法和条粘法,满粘法采用滚铺法施工,条粘法采用展铺法施工。

⑶ 冷粘法施工

    卷材铺贴时边涂刷胶粘剂边向前滚铺卷材,并及时辊压密实。卷材的接缝既可用胶结剂粘合,也可用汽油喷灯加热熔接。

冷粘法施工:

3 合成高分子卷材防水层施工

    合成高分子卷材可在防水等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的屋面防水层中使用。Ⅲ级屋面可一道设防,卷材厚度不小于1.2mm;Ⅱ级屋面应二道设防,卷材厚度不小于1.2mm;Ⅰ级屋面应三道或三道以上设防,卷材厚度不小于1.5mm。

⑴ 搭接长度

    采用胶粘剂时长边和短边的搭接宽度均不小于80mm (满粘法)或100mm(空铺、点粘、条粘法);采用胶粘带时长边和短边搭接宽度均不小于50mm(满粘法)或60mm (空铺、点粘、条粘法)。

⑵ 胶粘剂的调配和搅拌

    胶粘剂由厂家配套供应,单组份粘结剂只需开桶搅拌均匀即可使用,双组份胶粘剂须严格按厂家的配合比和配制方法进行计量、掺合、搅拌均匀方能使用,粘结剂为不同品种时,不得混用。

⑶ 涂刷胶粘剂

    胶粘剂应均匀涂刷在卷材的背面,不得涂刷过薄而露底、也不得涂刷过多而堆积。搭接缝部位不得涂刷胶粘剂,此部位留作涂刷接缝胶粘剂。某些卷材要求卷材背面和基层表面均涂刷胶粘剂。

⑷ 卷材的铺贴

    卷材铺贴的时机视胶粘剂的性能和施工环境而不同,有的要求胶粘剂涂刷后立即铺贴,有的要求涂刷后静置10~30min,用手指触不粘手时即可开始铺贴。铺贴时卷材不得皱折,也不得用力拉伸卷材,应排除卷材下面的空气,辊压粘贴牢固。

常用的铺贴方法有“抬铺法”和“滚铺法”。

自粘型卷材滚铺法施工示意图:

五、涂膜防水屋面

    涂膜防水屋面是以高分子合成材料为主体的涂料,涂布在经嵌缝处理的屋面找平层上,形成具有防水效能的坚韧涂膜。

1 板缝嵌缝

⑴ 嵌缝油膏和胶泥

    油膏有两类,一类是沥青油膏、橡胶沥青油膏、塑料油膏等,一般采用冷嵌施工;另一类是聚氯乙烯胶泥,由聚氯乙烯树脂、煤焦油为主剂,掺入增塑剂、稳定剂和填充料,在现场边加热边搅拌,在130~1400C保持5~10min塑化而成,为热嵌施工。

⑵ 嵌缝施工

    冷嵌油膏宜用嵌缝枪或将油膏切割成条,随切随嵌,用力压实嵌密,接槎做成斜槎。

    热嵌胶泥应自下而上进行,温度不低于1100C,先嵌垂直于屋脊的板缝,后嵌平行于屋脊的板缝,在灌垂直于屋脊的板缝时,凡与平行于屋脊板缝的交叉处两侧各灌150mm,并留成斜槎。油膏的覆盖宽度应超出板缝每边不少于20mm。

挤出枪嵌填:

密封材料热灌法施工:

2 防水涂料施工

    涂料施工一般采用手工抹压、涂刷或喷涂等方法进行。涂膜应根据防水涂料的品种分遍涂布,防水层与基层粘结牢固、表面平整、涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷,上一层涂层干燥成膜后方可涂后一遍涂料,不可一次涂成。

手工抹压涂刷 :

涂刷均匀 :

表面平整:

    屋面坡度小于15%时胎体增强材料平行于屋脊铺设,屋面坡度大于15%时应垂直于屋脊铺设,胎体长边搭接宽度不小于50mm,短边搭接宽度不小于70mm,上下层不得相互垂直铺设,搭接缝应错开不小于幅宽的1/3。

    在涂层结膜硬化前,不得在其上行走或堆放物品。

    雨天或涂层干燥结膜前可能下雨刮风时不得施工,不宜在气温高于350C及日均气温在50C以下时施工。

胎体增强材料的铺设:

六、刚性防水屋面

    刚性防水屋面常采用普通细石砼防水屋面,适用于防水等级为Ⅰ~Ⅲ级的屋面防水,不能用于设有松散材料保温层的屋面、受较大震动或冲击的屋面和坡度大于15%的屋面。

1 一般规定

⑴ 砼:细石砼防水屋面的厚度不小于40mm,砼强度等级不低于C20,每立方米砼水泥用量不少于330kg,水灰比不大于0.55。

粗骨料最大粒径不大于15mm,含泥量不大于1%,细骨料含泥量不大于2%,优先采用普通硅酸盐水泥,强度等级不低于42.5级,不得使用火山灰水泥,砼应机械搅拌、机械振捣。

⑵ 分 格 缝

为避免受温度影响产生裂缝,细石砼防水层应设置分格缝,分格缝设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,并与板缝对齐,其纵横间距不宜大于6m。分格缝采用木条留设,上口宽30mm,下口宽20mm,待砼初凝后取出,分格缝内嵌填油膏等密封材料,缝口上还需做覆盖保护层。

⑶ 配 筋

    细石砼防水屋面应配置φ4~6、间距100~200mm的双向钢筋网片,位置以居中偏上为宜。钢筋网片在分格缝处应断开,钢筋保护层不小于10mm。

⑷ 隔 离 层

    为减少结构变形和温度应力对防水层的不利影响,应在防水层与基层之间设置隔离层,让防水层能自由伸缩并提高抗伸缩变形能力。隔离层一般采用铺一层5~8mm干细砂滑动层并干铺一层卷材,或在找平层上直接铺塑料薄膜的方法。

⑸ 与立墙及突出屋面结构的连接

    刚性防水层应在与女儿墙等立墙及突出屋面结构部位留设缝隙,并用柔性密封材料进行处理,防止刚性防水层的温度变形推裂女儿墙。

2 细石砼防水层施工

    一个分格缝内的砼须一次浇完,不得留施工缝。浇筑砼时应保证钢筋网片设置在防水层中部,砼应机械振捣密实,表面泛浆后抹平,收水后再次压光。

    细石砼防水层的施工气温宜为5~350C,不得在负温和烈日暴晒下施工。防水层砼浇筑后,应及时养护,养护时间不少于14天。

细石砼防水层施工:

其他类似问题

一、屋面构造保温屋面构造层次示意图:倒置式屋面构造层次示意图:二、找平层施工 一般采用水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆作屋面的整体找平层。1 厚度及技术要求⑴ 水泥砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当有整体或块状材料保温层时,厚度为20~25mm;当结构层为装配式砼板且保温层为松散材料时,厚度 ...阅读全文

豆豆666 2018-08-16 1249 0

一、屋面构造 保温屋面构造层次示意图:倒置式屋面构造层次示意图:二、找平层施工 一般采用水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆作屋面的整体找平层。 1 厚度及技术要求 ⑴ 水泥砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当有整体或块状材料保温层时,厚度为20~25mm;当结构层为装配式砼板且保温层为松散材料时,厚度 ...阅读全文

清风 2015-06-25 3688 3

1、底板钢筋绑扎完毕,浇注砼前实施隐蔽检查,重点内容为:底板上下层钢筋间距是否达到设计要求,板厚是否均匀,钢筋排距是否在允许偏差范围内,梅花拉结筋是否按规范设置;外墙钢筋保护层厚度、梁内钢筋间距及保护层厚度是否按规范进行控制;外墙施工缝是否按规范设置止水钢板;人防门框接地预埋是否是否符合规范要求;钢筋 ...阅读全文

梁星 2017-09-20 2266 0

狗编号:特89009.注册号是多少? ...阅读全文

地狱火建安 2013-09-25 3006 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭