《建筑物等电位联结检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
9136
0
建筑物等电位联结检验批质量验收记录表格示例——
建筑物等电位联结检验批质量验收记录表格填写说明——
建筑物等电位联结检验批质量验收记录25.1主控项目25.1.1 建筑物等电位联结的范围、形式、方法、部位及联结导体的材料和截面积应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:施工中核对设计文件观察检查并查阅隐蔽工程检查记录,核查产品质量证明文件、材料进场验收记录。25.1.2 需做等电位联结的外露可导电部分或外界可导电部分的连接应可靠。采用焊接时,应符合本规范第22.2.2条的规定;采用螺栓连接时,应符合本规范第23.2.1条第2款的规定,其螺栓、垫圈、螺母等应为热镀锌制品,且应连接牢固。 检查数量:按总数抽查10%,且不得少于1处。 检查方法:观察检查。25.2一般项目25.2.1 需做等电位联结的卫生间内金属部件或零件的外界可导电部分,应设置专用接线螺栓与等电位联结导体连接,并应设置标识;连接处螺帽应紧固、防松零件应齐全。 检查数量;按连接点总数抽查10%,且不得少于1处。 检查方法:观察检查和手感检查。25.2.2 当等电位联结导体在地下暗敷时,其导体间的连接不得采用螺栓压接。 检查数量:全数检查。 检查方法:施工中观察检查并查阅隐蔽工程检查记录。
其他类似问题
建筑物等电位联结检验批质量验收记录表格示例—— 建筑物等电位联结检验批质量验收记录表格填写说明—— 建筑物等电位联结检验批质量验收记录25.1主控项目25.1.1 建筑物等电位联结的范围、形式、方法、部位及联结导体的材料和截面积应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:施工中核对设计文件观察检查并 ...阅读全文
Better me 2018-08-10 9136 0
建筑物等电位联结安装检验批部位怎么填写?? ...阅读全文
球球 2018-06-29 1733 2
清各位老师看一下:1、配电箱安装的检验批指的是图中的AL吗?还包括其他吗?2、建筑物等电位联结检验批容量多少处?是指的卫生间里LEB处吗? ...阅读全文
@you 2019-10-25 3374 3
建筑物等电位联接和建筑物等电位联结有什么区别吗?谢谢大佬 ...阅读全文
剑 2018-07-23 1426 1
等电位联接检验批质量验收记录表格示例—— 等电位联接检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范一 名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 3035 0