柴油发电机组安装检验批质量验收记录表格示例——

柴油发电机组安装检验批质量验收记录表格示例


柴油发电机组安装检验批质量验收记录表格填写说明——

柴油发电机组安装检验批质量验收记录
7.1主控项目
7.1.1  发电机的试验应符合本规范附录B的规定。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:试验时观察检查并查阅发电机交接试验记录。
7.1.2  对于发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值,低压馈电线路不应小于0.5 MQ,高压馈电线路不应小于1MΩ/kV;绝缘电缆馈电线路直流耐压试验应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:用绝缘电阻测试仪测试检查,试验时观察检查并查阅测试、试验记录。
7.1.3  柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序应与原供电系统的相序一致。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:核相时观察检查并查阅核相记录。
7.1.4  当柴油发电机并列运行时,应保证其电压、频率和相位一致。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查并查阅运行记录。
7.1.5  发电机的中性点接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求,接地螺栓防松零件齐全,且有标识。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查并用接地电阻测试仪测试。
  7.1.6  发电机本体和机械部分的外露可导电部分应分别与保护导体可靠连接,并应有标识。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
7.1.7  燃油系统的设备及管道的防静电接地应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
7.2 一般项目
7.2.1  发电机组随机的配电柜、控制柜接线应正确,紧固件紧固状态良好,无遗漏脱落。开关、保护装置的型号、规格正确,验证出厂试验的锁定标记应无位移,有位移的应重新试验标定。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
7.2.2  受电侧配电柜的开关设备、自动或手动切换装置和保护装置等的试验应合格,并应按设计的自备电源使用分配预案进行负荷试验,机组应连续运行无故障。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:试验时观察检查并查阅电器设备试验记录和发电机负荷试运行记录。

其他类似问题

柴油发电机组安装检验批质量验收记录表格示例—— 柴油发电机组安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 柴油发电机组安装检验批质量验收记录7.1主控项目7.1.1 发电机的试验应符合本规范附录B的规定。 检查数量:全数检查。 检查方法:试验时观察检查并查阅发电机交接试验记录。7.1.2 对于发电机组至配电柜馈电线 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 2297 0

后备发电机组 安装调试已结束(包含线路敷设、电源柜安装、联动调试等),需要提交竣工资料,软件里找不到具体模板,请求帮助 ...阅读全文

zptyes 2013-10-17 2988 1

室内机组安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 室内机组安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。 8.2主控项目8.2.9 多联机空调(热泵)系统的安装应符合下列规定: 1 多联机空调(热泵 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 5995 0

室外机组安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 室外机组安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。8.2主控项目8.2.9 多联机空调(热泵)系统的安装应符合下列规定: 1 多联机空调(热泵)系 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 5764 0

热泵机组安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 热泵机组安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。9.2主控项目9.2.1 空调水系统设备与附属设备的性能、技术参数,管道、管配件及阀门的类型、材质及连 ...阅读全文

Better me 2018-08-09 4733 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭